Jorda/ujorda kontakt i ikkje ledande rom

Spurt 14:32 - 3.1.2013 av KAE|Siste svar 20:15 - 14.1.2013 av Forumleder

KAE

I eit rom i ein driftsbygning som vert brukt til hobbyrom/treskjæring var det originalt montert inn ujorda kontakter. I etter tid (ca1985)så var det montert inn ein 2 fas kontakt og ein 3 fas kontakt med jord. Desse står eit stykke ifra dei andre ujorda kontaktane. Er dette lov? Korleis skal ein forholde seg til dette med tanke på ein el kontroll?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 16:41 - 3.1.2013
Alle de ujorda kontaktene i rommet må byttes til jorda kontakter.

KAE

Postet 15:37 - 10.1.2013
Men kva om det berre var ein tre fas kurs med jord som vart montert då?

Forumleder

Postet 20:15 - 14.1.2013
Det er ikke tillatt å ha jorda og ujorda kontakter i samme rom.