Jorde : Annen utsatt Leder (kabelbru), med 240 CU forlegning

Spurt 21:09 - 9.12.2019 av Kenneth Henrik Olsen|Siste svar 14:10 - 13.12.2019 av Hans Olav Arnesen

Kenneth Henrik Olsen

Gjør oppgaver, leser i NEK og Montørboka. Men finner ikke teoretisk svar på denne problemstillingen .

Jeg har en kabelbru, som har forlagt 6 * 240 CU en ledere . Kabel brua skal jordes. Med Hvilket tverrsnitt. og hvilket krav i NEK

Kabelbrua er a anse som ANNEN UTSATT ledende del og ref NEK 544.2.2

Der fortelles det SB (utjevningsforbindelse) er større eller lik fase og jord i kabler .

SB > PE

Men det er litt drøyt å jorde ei kabelbru med 240 ! så den utgår .

I høyspenten så jordet vi slike bruer med 16 Kvadrat CU, til hovedjordskinne .

Men ref NEK544.1

Utjevningsjord til Hovedjord skal være 6 kvadrat CU ! ( det blir for smått!)

og større enn halvparten av PE i kabelens PE. ( jeg skal sjekke i mårra om kabelen har egen jordskjerm den er vanligvis 35 kvad på enledere, men har ikke fått kabelen ennå, kanskje powerflex)

isåfall går det med 35 / 2 = 16 kvad, sånn ca .

så har vi ref NEK 543.1.2 eller tab 54B

S>35 . PE = S / 2 som gir 240 / 2 = 120kvad utjevningsjord, det er overkill.

TFXP (grønnkabel) 240, 4G denne har jo 240 AL som GulGrønn eller PEN.

Samma hva, jeg foreslår å jorde brua med 16kvadrat CU, til hovedjord. Hva synes dere til det .

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Kenneth Henrik Olsen

Postet 20:04 - 10.12.2019

Kabelen er PFSP 240AL forlagt på kabelbru på betongvegg.

Spørsmålet er dimensjonering av utjevningsleder mellom : annen utsatt leder og hovedjord skinne . NEK 544.1

Kravet er at VERNET skal legge ut ( innen 0.4sek ) i fordelingen ved uforutsett spenningsetting av bru (annen utsatt leder).

Da spiller det ingen rolle om man bruker 4 kvad eller 6 kvad utjevningsjord, hvis Vernet ikke løser ut !

Som sagt i HS brukte vi konsekvent 16 kvad CU for å jorde "andre utsatte ledere" samma om det var TSLF 240AL 10kV/20kV kabler på bru, 630AL 17kV, eller om det var LS kabler.

NEK 544.1 sier at jeg må bruke lik eller mer enn 6 kvad, men ikke behøver mere enn 25kvad CU .

La oss si jeg bruker 6 kvad. og vil TESTE om det er TRYGT . Hvordan vil jeg gå frem .

1. Jeg bruker Eurotester på RCD , sjekker at feilstrøm legger ut på 30mA

2. Jeg kobler Eurotesteren PEN klemmen på Brua jeg vil teste, sikkerheten på .

3. jeg bruker forlengelses tråd og går til hovedtavla, og kompenserer for motstanden i tråden .

4. jetg setter L1, og L2 elektrodene på eurotesteren på NEDSTRØM siden av vernet . og trykker TEST.

Jeg antar at det vil gi meg resultat om brua er jordet med godt nok utjevningsjordtverrsnittforbindelse . eller hva ?

Eirik

Postet 6:10 - 13.12.2019

Utjevning av kabelbru skal vel dimensjonerast som 0,5 x største beskyttelsesleiaren i anlegget, dvs truleg 0,5 x 70mm2 Cu i ditt tilfelle.

I tillegg skal det aldri utførast med mindre tverrsnitt enn 6mm2 cu, men treng heller ikkje vere større enn 25mm2 cu eller ekvivalent.

Har ikkje NEK framfor meg, men det er slik eg har tolka det tidlegare.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:10 - 13.12.2019
Instructor contact card

Normen krever ikke utjevning av kabelbro, men om det gjøres gjelder avsnitt 544.1 i NEK 400:2018 for utjevning som beskyttelse mot elektrisk sjokk (og avsnitt 444.5 for funksjonsjording).

I beskrevet oppgave vil dette medføre 25 mm2 Cu.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.