Hei!

Jeg lurte på om noen vet om det er lov å jorde gjennom bryter ved arbeid på HS-linje? Er det tilstrekkelig at bryteren er låst og merket med ""arbeid pågår"" eller er det ikke lov?
Tenker da på muligheten av at bryteren kan vere dårlig og det ikke er god kontakt gjennom den ved evt. spenningssetting pga. missforståelser eller lynnedslag.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:03 - 26.2.2013
Er litt usikker på hva du mener her.

Krav til jord- og kortslutning ved arbeid på frakoblet høyspenningsanlegg er beskrevet i § 14, 2. avsnitt i FSE.

I 1. avsnitt i § 14, samt i veiledningen, er krav til barrierer beskrevet.