Jorde nett ved varmekabel

Spurt 15:25 - 4.9.2018 av Joakim R|Siste svar 7:11 - 5.9.2018 av Hans Olav Arnesen

Joakim R

I følge Harald Aasen ( foredragsholder )må man utjevne netting/ armering selv om varmekabel har jordet skjerm tilkoblet beskyttelsesleder. Det samme sa Nek faq 400 den 5/5 2003. Slik jeg mener det nå står i Nei 400 og slik Normguiden tolker det er at det ikke er krav. Hva tenker forumleder?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:11 - 5.9.2018

Dette er endret fra NEK 400:2002.

Utgangspunktet i NEK 400:2018 er at varmeenhet levert med PE ikke har behov for netting/armering over enheten.