Jorde reserve N-leder

Spurt 18:03 - 23.5.2025 av Aleks|Siste svar 22:35 - 23.5.2025 av Olav Fossdal

Aleks

Sier NEK400 noe om at man ikke kan koble en reserve blå leder i en inntakskabel til jordskinne i begge ender?

(inntakskabel mellom TKS og sikringsskap i bolig, der det er installert kabel med ekstra blå leder for å klargjøre for N-leder ved en eventuell fremtidig overgang fra IT til TN-nett)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Olav Fossdal

Postet 22:35 - 23.5.2025

Jeg ville heller isolert den i begge ender, hvis ikke kan det se ut som en PEN-splitt….


Isolering, med krympestrømpe, synes jeg er mest ryddig, og skaper minst mulig rom for misforståelser.

Bra svar markert av forumlederBra svar

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.