Må man jorde slukrist og muffe, eller holder det med bare muffe ved ny installasjon? Det er muffe her men kunde har gjort ferdig gulv før jeg kom siden han ikke skal ha varmekabler
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
se NEK 701.411.3.1.2 (s.325).
Ikke krav til jording av sluk når alminnelige krav til utjevning (f.eks. tjømemuffe) er ivaretatt.
Raskt og godt svar fra ESS.
Det er imidlertid avgjørende å få med seg helheten i avsnitt 701.411.3.1.2.301. Om generelt krav i avsnitt 411.3.1.2 er ivaretatt (noe det skal være i nye installasjoner) er det ikke krav til utjevning av slukrist.
Ved ombygging/endring vil det altså være krav til utjevning av slukrist, om dagens krav i 411.3.1.2 ikke er ivaretatt/kan ivaretas.
Dessuten er det verdt å merke seg Veiledning 2 til avsnitt 701.411.3.1.2.301:Hovedutjevningsforbindelsen vil i IT- og TT-installasjoner også omfatte utjevning til innsiden av avløpsrør i plast. Utjevning til sluk/slukrist vil gi en tilleggsbeskyttelse mot fare for elektrisk sjokk ved samtidig berøring av slukrist og en annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger som følge av kapasitiv oppladning av gulv når varmekabel forlagt i gulv er tilkoblet en énpolt termostat eller bryter.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.