Jordelektrode

Spurt 8:41 - 23.10.2012 av ELmann|Siste svar 23:24 - 28.1.2015 av Forumleder

ELmann

Kan man gå fra rett jordelektrode (Cu-wire) og avgreine ut til f.eks tjømemuffe og heiskonstruksjon i grunn. Eller må man trekke en enkelt kabel ut til tjømemuffe og ut til heiskonstruksjon, rett fra hovedjordskinne?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Forumleder

Postet 6:10 - 24.10.2012
I henhold til avsnittene 542.1 og 542.4 i NEK 400:2010 er ditt alternativ nummer 2 måten å gjøre dette på.

ELmann

Postet 11:32 - 24.10.2012
Ok. MÅ jordelektroden kobles direkte til hovedjordskinnen eller kan den tilkobles hovedutjevningsskinnen som er forbundet til hovedjordskinnen via en hovedutjevningsforbindelse?

Forumleder

Postet 11:41 - 24.10.2012
Det er ok å gjøre det slik du beskriver, se for eksempel side 39 i Montørhåndboka til NEK 400:2010.

ELmann

Postet 11:57 - 24.10.2012
Ok. Takk. Må armeringsnettene i betongsålen for bygget jordes(hotell 1300kvm), eller trenger man ikke det når det er ringjord rundt bygget?

Ser de har tegnet inn armeringsnett på side 38 og 39

Forumleder

Postet 13:39 - 24.10.2012
Se avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2010.
Hvis armeringen er tilgjengelig for berøring (annen ledende del) skal den tilkobles. Altså skal armeringen tilkobles hvis det er ført et armeringsjern ut av betongen, eller det er sveiset på en tilkoblingsbolt.

Forumleder

Postet 11:05 - 29.10.2012
Jeg fikk en kommentar pr. telefon om dette, og har derfor sjekka nærmere. Konklusjonen er at jeg stolte litt for blindt på tolkningen i Normguiden denne gangen.

For å være helt sikker kontaktet jeg Jørn Holtan (NK64), som hadde følgende synspunkter i henhold til underpunkt 3 til første avsnitt under 411.3.1.2 i NEK 400:2010, ""hovedarmering o.l. i betongkonstruksjoner hvis praktisk mulig"": Normalt praktisk mulig for næringsinstallasjoner, men i mindre grad for boliginstallasjoner.

Vurderingen til Jørn Holtan er altså at for næringsbygg skal armering utjevningsforbindes, mens dette ikke er er vanlig for boliger.

ELmann

Postet 11:06 - 30.10.2012
Ok. Takk for tilbakemelding. Da dette er et næringsbygg må jeg jorde armeringsnettet.
Finner ikke noe om hvor mange punkter som skal jordes. Det står maksimalt 5, men det er under fundamentjording.

Jeg bruker ringjord som jordelektrode.

Forumleder

Postet 11:46 - 30.10.2012
Som du skriver står det anbefalinger i Montørhåndboka vedrørende antall separate tilkoblinger til armeringsnettet, med da med armering som byggets jordelektrode.

Det er ikke krav til antall tilkoblingspunkter for utjevningsleder til armeringsnett, når annen jordelektrode ivaretar tilstrekkelig lav jordingsresistans. Ønsker man at armeringsnettet skal bidra til lavest mulig jordingsresistans totalt for anlegget, så er det lurt å følge anbefalingene på side 32 i Montørhåndboka NEK 400:2010.

ELmann

Postet 18:02 - 30.10.2012
Så i utgangspunktet holder det da å jorde armeringsnettet en plass?

Problemet er at armeringsnettene bindes sammen av en tynn ståltråd og ikke sveises, så det blir nok ikke en godkjent sammenkobling av alle armeringsnettene i hele bygget?

Forumleder

Postet 6:56 - 31.10.2012
Det har du rett i. Skal man først gjøre en jobb av dette bør det jo gjøres skikkelig.

I Normguiden står det imidlertid: Det forutsettes at armeringsnettet er godt metallisk sammenhengende. Sveising er den beste metoden, men godt utførte bendslinger vil normalt også gi tilfredsstillende forbindelser (side 234).

Du kan jo eventuelt høre med DLE hva de mener.

Jonny

Postet 8:57 - 28.1.2015
Hei
Henger meg med på denne tråden.
Vi er enige om at det beste er å sveise cadwell bolter til armeringen. Men i et TN-S anlegg vil jo feilstrømmen gå i PEN til trafoen som igjen er koblet til armeringen?
synspunkter mottas med takk :)

Forumleder

Postet 23:24 - 28.1.2015
Er litt usikker på hva du spør om, kan du utdype dette?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.