Jordelektrode

Spurt 13:49 - 7.6.2023 av Svein Thomassen|Siste svar 6:45 - 8.6.2023 av Hans Olav Arnesen

Svein Thomassen

Har en eksisterende bolig hvor det er installert nytt elektrisk anlegg NEK 2018. På den gamle installasjonen var det vannrør ned i betong og spil avløp.Disse var koblet sammen (utjamning) kobberrør vann var videreført til nytt fordelingskap med plastrører ført videre i boligen. Også spil videreført før det gikk videre i plast. Boligen har betongflate i kjeller hvor spil og vann (kobber) kommer opp. Det finnes ikke jordsmonn rundt bolig bare steinfylling. Vannn og soil er ikke godkjent som jordelektrode. Hva skal man da bruke som jordelektrode.

Mvh

Totalpartner Nordmøre AS

Svein Thomassen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Svein Thomassen

Postet 13:52 - 7.6.2023

Elektroinstallatør

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:45 - 8.6.2023
Instructor contact card

Du må etablere jordelektrode også når det er krevende. :-)


Avsnitt 542.2 i NEK 400:2022 skal ivaretas, og horisontal tråd i steinrøysa eller vertikalt spyd/tråd i boret hull er mulige løsninger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.