Har en eksisterende bolig hvor det er installert nytt elektrisk anlegg NEK 2018. På den gamle installasjonen var det vannrør ned i betong og spil avløp.Disse var koblet sammen (utjamning) kobberrør vann var videreført til nytt fordelingskap med plastrører ført videre i boligen. Også spil videreført før det gikk videre i plast. Boligen har betongflate i kjeller hvor spil og vann (kobber) kommer opp. Det finnes ikke jordsmonn rundt bolig bare steinfylling. Vannn og soil er ikke godkjent som jordelektrode. Hva skal man da bruke som jordelektrode.
Mvh
Totalpartner Nordmøre AS
Svein Thomassen
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Elektroinstallatør
Du må etablere jordelektrode også når det er krevende. :-)
Avsnitt 542.2 i NEK 400:2022 skal ivaretas, og horisontal tråd i steinrøysa eller vertikalt spyd/tråd i boret hull er mulige løsninger.