Jordelektrode

Spurt 22:15 - 12.4.2013 av Trikkern|Siste svar 6:57 - 15.4.2013 av Forumleder

Trikkern

Hei.

Rundt større bygg med kjeller i grunn spuntes det ofte med spunteplater rundt hele eller deler av bygget. Kan denne brukes som jordelektrode? Hva skal man med en 25mm2 kobberline som blir liggende i varierende grunnforhold rundt bygget hvis man kan sveise på en line til spunten som har et enormt stort tverrsnitt og som i tillegg ligger i ""god jord"".
Er det noen som har noen tanker rundt dette?
Dette vil jo også være hensiktsmessig med tanke på dypjording for å lede bort overspenninger.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:57 - 15.4.2013
Hvis det kan dokumenteres at dette gir en god og varig forbindelse i henhold til avsnitt 542.2 i NEK 400:2010, så er det ikke noe i veien for denne løsningen (ref. siste punkt i avsnitt 542.2.3).