Gammelt anlegg tn uten overspenningsvern og kun utjevning til vannrør. Ny kurs til elbillader og installering av overspenningsvern. Krav til jordelektrode av feks typen jordspyd eller ok med bestående utjevning til metallisk vannrør ved hovedstoppekran?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For å oppnå ønska funksjon for overspenningsvernet bør overgangsmotstanden for anleggets jordelektrode være lav, og dypjordelektrode (som f.eks. jordspyd) gir best avledning av overspenninger.
Ikke nødvendigvis krav til ny jordelektrode, men anlegget skal være egna til forutsatt bruk iht. § 16 i FEL. Dette kan medføre behov for oppgradering av jordelektrode som beskrevet ovenfor.