Hei.

Jeg skal legge en jordleder i fra et kaihus som står nær en ferjekai og 1m i fra sjø.
Er det lovlig å legge jordleder(CU) rett ned i sjøen og er det noen anbefalte ""tilkoblingmetoder""?
I følge kapittel 542.2.7 i NEK400:2014 står det: ""Jordelektroder skal ikke være forlagt direkte i den dam, elv, innsjø eller lignende"", men det kapittelet sier ingenting om sjø.

Har dere eventuelt en annen god løsning? Hvis kobber korroderer, kan et annet metall brukes og legges ut i sjø?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 20:24 - 28.10.2014
Du kan legge jordelektrode i sjøen, men eventuelle skjøter og tilkoblinger bør være sveiset eller utført som presskjøt beskyttet mot korrosjon.

John Arne

Postet 8:54 - 29.10.2014
Hei.

Takker for svar.

Mvh John Arne