Jordelektrode i sjø

Spurt 6:28 - 26.4.2016 av AP|Siste svar 18:54 - 29.4.2016 av Hans Olav Arnesen

AP

Kan man ha jordelektroden forlagt ut i sjøen?

Det er noen plasser det står at dette er lov, men jeg finner ikke noe i NEK 400 om det.

820.411.3.1.1: Jordingsanlegget skal være forbundet tile n jordelektrode i sjøen. (Men dette er for havbruksanlegg)

542.2.7: Jordelektrode skal ikke vær forlagt direkte i en dam, elv, innsjø, eller lignende.

Dette er med tanke på installasjon av naust eller hytte ved sjø. Ved oppbygging av nye bygg vil man legge ringjord i grunnmuren. Men ved rehabiliteringer blir dette vanskelig. Skulle gjerne vist om man kan legge en kobberwire 25mm rett i sjøen, og hvis dette er lov om man må bytte denne etter noen år?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

esmokra

Postet 20:11 - 26.4.2016

Se 542.1.6

542.2.7: Jordelektrode skal ikke vær forlagt direkte i en dam, elv, innsjø, eller lignende.

Gjeld om det er fare for utørking frost osv..

Du kan legge jordelektrode i sjø, men er ikkje sikkert den varer så lenge om den er av cu, kan sikkert gjøre tiltak som hjelper mot korrosjon.

EnToTre

Postet 4:46 - 27.4.2016

Står det ikke også at jordelektroden i sjø ikke kan være anleggets eneste jordelektrode?

Så om man uansett må ha en elektrode på land, så er det kanskje ingen vits i å ha en i sjøen? Om man ikke trenger enda lavere overgangsmotstand da.

AP

Postet 12:35 - 27.4.2016

Hvor står det egentlig i NEK 400 at man kan ha den i sjøen?

Og hvor står det at man ikke kan ha kun jordelektrode i sjøen?

De punktene har jeg hørt før, og det er mye som blir sagt. Men jeg finner ikke noe spesifikt i NEK 400.

Hvis man skal ha jordfeilautomater på kursene så er det ikke mye jording som skal til for å tilfredsstille kravene.

RH

Postet 16:09 - 27.4.2016

Ville sjekket hva DLE sier i saken. De har sikkert en menig opp mot resterende installasjoner vil en tru.

ikke helt sikkert de vil synes sjø er en god ide, noe som igjen kanskje er like greit...

EnToTre

Postet 16:20 - 27.4.2016

Hvor står det egentlig i NEK 400 at man kan ha den i sjøen?

Og hvor står det at man ikke kan ha kun jordelektrode i sjøen?

De punktene har jeg hørt før, og det er mye som blir sagt. Men jeg finner ikke noe spesifikt i NEK 400.

Hvis man skal ha jordfeilautomater på kursene så er det ikke mye jording som skal til for å tilfredsstille kravene.

Jeg ser jeg må korrigere meg selv litt.

Se NEK 400 2010 542.2.8. Der står det at man ikke kun kan ha en jordelektrode i sjøen.Ser man samme punkt for NEK 2014 så har de endret denne teksten.

Nå står det at den ikke skal ligge direkte i vann. Hva som menes med direkte vet jeg ikke.

esmokra

Postet 21:15 - 28.4.2016

Hvor står det egentlig i NEK 400 at man kan ha den i sjøen?

Det står ikkje, derfor kan du ha den i sjø.

Og hvor står det at man ikke kan ha kun jordelektrode i sjøen?

Det står heller ikkje.

Hans Olav Arnesen

Postet 18:54 - 29.4.2016

Dette er endra fra 2010 til 2014, som beskrevet av EnToTre.

2010: Ikke kun i saltvann.2014: Ikke direkte i små ferskvann (uttørring og frysing).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.