Hva sier NEK 400 om ringjord rundt hus (bygd i 2013) i et TN anlegg? I mitt tilfelle har elektriker lagt jordelektroden i samme grøft som VA inn til huset, og går ikke rundt huset. Er det greit så lenge Ra er under 100 ohm?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 400 stiller ikke krav til ringjord. Løsningen du beskriver er ok.
Takk, men hva med dekningsområdet for elektroden. Og skal man ikke ta høyde for at PEN leder kan ryke/kobles fra utenfor tomten?
Dekningsområdet for boligen vil være ivaretatt også uten ringjord, og normen stiller ikke krav til "dobbel" sikkerhet for boligens forbindelse til jord.
NEK 400:2010 stiller altså ikke krav til ringjord, og heller ikke til størrelsen på jordelektrodens overgangsmotstand til jord.
Det er imidlertid mye som er lurt, men som det ikke er krav til. Anbefalt løsning for jordelektrode til bolig er ringjord i kombinasjon med jordspyd (for avledning av overspenninger fra overspenningsvern). Anbefalt overgangsmotstand for jordelektroden er maksimalt 100 ohm.
Jordelektroden til boligen (bygd i 2013) tilfredsstiller normens krav, og installatøren kan ikke lastes for noe i den forbindelse.