Jordelektrode TN

Spurt 11:46 - 18.2.2009 av v|Siste svar 23:36 - 20.2.2009 av takker for hjelpen

v

Er det ikke krav til jordelektrode i det hele tatt i TN-S ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

yow

Postet 14:09 - 18.2.2009
svar: Nei

untakk: lynavleder kan en vel muligens definere som jordelektrode.
selv om det ikke er derekte krav på tns legger en ringjord i tilleg

PS : TN-CS nett får du jo jorda helt frem. det finnes ikke mer geniale måter å beholde god kontakt med jorda på.

I IT nett sliter en med å få god jordingsmotstand (ps vil heller ikke få for god jordingsmotsand)

jo....

Postet 15:42 - 18.2.2009
Selvfølgelig så må du ha skikkelig jording... Med potensial forskjell mellom TN jord og lokal jord, så risikerer du å få farlige strømmer på avveie ved feil på anlegget...

yo

Postet 16:53 - 18.2.2009
TN jord er jo tatt fra nullpunktet

Forumleder

Postet 18:31 - 18.2.2009
Du må ha egen jordelektrode men det er ikke noe direkte krav til overgangsmotstanden. Det er derimot anbefalt å holde den under 25ohm dersom den er en del av et lynvernanlegg.

yo

Postet 8:18 - 19.2.2009
så det er krav til å dobbelsikre i tn anlegg

Mont

Postet 10:14 - 20.2.2009
Hva mener du med å dobbelsikre?

Som i dobbelisolere?

Nei.

jordelektrode

Postet 11:18 - 20.2.2009
hva er vitsen med å ha jordelektrode når det ikke stilles krav til motstanden, var det jeg mente.

Forumleder

Postet 15:16 - 20.2.2009
Det er for å få alt på samme ekvipotensialnivå.

Dersom du kun kobler til jordlederen i kabelen til en fordeling som ligger et stykke unna inntaks fordelingen, så vil du kunne få berøringsspenninger ute siden virkeområdet til hovedjordelektroden ikke er på samme potensiale som underfordelingen.

takker for hjelpen

Postet 23:36 - 20.2.2009
takk, da forstår jeg

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.