Jordelektrode TN anlegg

Spurt 9:59 - 7.3.2023 av OK|Siste svar 14:54 - 7.3.2023 av Hans Olav Arnesen

OK

Hvordan beregner man jordelektrode i et tn-anlegg. Jeg tok 2mAxtrafo str. men det er kun for it og tt nett. Noen som vet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:54 - 7.3.2023
Instructor contact card
Det er ikke krav til dokumentasjon av overgangsmotstand for jordelektrode i TN, men jordelektroden skal ivareta avledning av overspenninger. Vanligvis er det ikke vanskelig å oppnå en overgangsmotstand på 100 ohm eller lavere (se forenkla tabell i f. eks. Montørhåndboka).