Jordelektrode TN-Nett

Spurt 20:38 - 24.3.2022 av J H|Siste svar 17:21 - 25.3.2022 av Hans Olav Arnesen

J H

Hei,

Er det et spesifikt krav til jordelektrode i form av ringjord, fundament osv, for TN-nett.

Jordspyd for lynnedslag skal etableres selvfølgelig.

Og ja. Hvis installasjonen ikke har egen jordelektrode er man helt avhengig av netteiers leverte PEN-leder i tilførselskabelen. Og det er en ''usikker'' løsning for å ivareta ''sann'' jord.

Kan det henvises til en norm?

Skal det konkluderes med dette:

''Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet). En godt "bransjetall" for maksimal overgangsmotstand for jordelektroder i TN-systemer er 100 ohm, men som du beskriver er ikke dette et normkrav.''''Det som er viktig for jordelektroder i TN-installasjoner er først og fremst god evne til avleding av overspenninger. For å oppnå dette bør et jordspyd plasseres så nært overspenningsvernet (hovedjordskinnen) som praktisk mulig.''Setter meget stor pris på svar ;)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 17:21 - 25.3.2022
Instructor contact card

Konklusjonen du refererer til er dekkende bortsett i fra krav til dekningsområde, fra 2018 er det beskrevet i NEK 400 at krav til dekningsområde kun gjelder for IT og TT.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.