Jordelektroder, før og nå

Spurt 13:39 - 18.2.2005 av Student|Siste svar 10:30 - 21.2.2005 av Forumleder

Student

Kobberkledd stål har vært vanlig å benytte som beskyttelsesledere forlagt i bakken.
Det har vært tilfeller der stålet i beskyttelseslederen har korrodert bort.
NEK 400 har forbud mot å benytte kobberkledd stål som beskyttelsesleder i jord.
Hva blir tiltaket ved en utvidelse av det elektriske anlegget i en mindre industribedrift, der det er benyttet kobberkledd stålwire(25mm2) som beskyttelsesleder. Beskyttelseslederen er ca 10 år gammel.
Må det graves og legges ny godkjent jordelektrode?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:30 - 21.2.2005
Kommer litt ann hva som skal utvides. Men i utgangsponktet har ikke forskriftene tilbakevirkende kraft. Men vis dere skal bygge på så må dere bruke en kobberwire som er godkjent etter NEK 400 2002.