Hei,
Jeg har jordleder fram til lampepunktet i taket, men alle stikk i rommet er ujordet. Er det tillatt å montere en lampe (spoter på skinne) som krever jording i rommet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lampen skal da ikke jordes. Aldri blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom.
Installatør
Kan lampa i det heile tatt monteres då, med ujorda stikk i rommet?
Lampen kan monteres ja.
Hovedkravet er at man ikke skal kunne ta borti et jordet objekt samtidig som man tar borti et objekt som ikke er jordet. I dette tilfelle kunne det vært jordet lampe og ujordet ovn under vinduet. Man kan faktisk jord lampen, etter min mening, da det er stor avstand mellom objektene.
Men jeg ville ikke jordet lampen.
I Elsikkerhet 78 (http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/Elsikkerhet%2078.pdf), står det følgende på side 7: I rom der installasjonen er utført i henhold til «beskyttelse ved hjelp av ikke ledende omgivelser» skal det ikke innføres beskyttelsesleder med mindre hele rommet bygges om med kontakter med beskyttelsesleder.
Så blir "montert etter feb 91" eller før lampa då, med beskyttelsestiltak utenfor rekkevidde eller noe? 2,5m?
Har vi noe normref?
Les hele avklaringen jeg henviser til i mitt forrige innlegg.
Eg klare ikkje å se om avklaring sier noe om at det er lov å montere klasse 1 utstyr i ikkje ledande omgivelser heilt uten videre.
Får med meg at jording ikkje skal tilkoblast.
Er enig i at det er lite sannsynlig at ein kan få strømmgjennomgang ved feil, verre dersom det er gamle stålrør.
Det beste er vel klasse 2 lampe. Eller å bytte til jorda stikk og jorde lampe.
Enig i at berøringsfaren er begrensa, men uansett er den beste løsningen lampe i klasse 2 (alternativt at alt i rommet jordes).
Følgende avklaring sto forøvrig i Elsikkerhet 56 (desember 1999).
Ikke-ledende omgivelser:I elektriske anlegg har oppfyllelse av kravene til ikke-ledende omgivelser vært den vanligste måten å oppnå beskyttelse mot elektrisk støt ved feil på. I henhold til feb var det tillatt å bruke utstyr i klasse 0 i boliger forsynt med IT- eller TT-system uten at avstandskravet i samme forskrift var oppfylt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.