jordet og ujordet stikk

Spurt 17:14 - 23.4.2008 av jonny|Siste svar 11:45 - 25.4.2008 av Forumleder

jonny

1. Er det tillatt å benytte både jordet og ujordet stikk på samme kurs hvis det er i forskjellige rom?

2. Er det tillatt med jordet og ujordet stikk i samme rom hvis de er på forskjellige kurser?

3. Kontinuitetsmåling: er det noen som vet den tekniske begrunnelsen til at kontinuitetsmåling skal foregå med 200mA prøvestrøm? hvorfor er ikke et vanlig ohmmeter godt nok?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Mont

Postet 17:32 - 23.4.2008
1. Ja
2. Nei
3. pass

l

Postet 21:24 - 23.4.2008
1. Ja /(gamle hus) nei/nye hus
2. Nei
3. kontinuitetsprøving kan til nød utføres med en vanlig summer,men for å avsløre dårlig forbindelse anbefales det å benytte instrumenter med målestrøm på minst 200ma.

Forumleder

Postet 6:44 - 24.4.2008
Kontinuitet er anbefalt målt med et instrument som kan generere min 200mA, Måling av motstand(ohm) er bundet av ohms lov. Man kan ikke måle en ohmsk verdi, den verdien man får oppgitt er et beregnet resultat av strøm og spenning. Grunnen til at det anbefales 200mA er for å få en høy nok oppløsning på apparatet så man kan avdekke eventuelle feil. har du 10meter med 2,5mm pr så skal motstanden i den være ca 0,0741ohm dersom den aviker fra det så kan det bety feil i kretsen, dårlig tilkoblinger osv.

Når det gjelder å blande jorda og ikke jorda stikk i samme rom, så er det gitt ett untak fra regelen der. Du kan innføre en enkel stikk med jord til varmepumpe i en stue med kun ujorda stikk, Det står beskrevet i elsikkerhet nr 65: Dersom dette ikke finnes i det aktuelle rommet kan det monteres en enkel jordet stikkontakt spesielt beregnet for varmepumpe. Denne merkes spesielt:
""Bare for varmepumpe"". Om mulig bør kontakten plasserers slik at det
ikke er naturlig å benytte denne til andre funksjoner, f.eks. ved tak e.l. dersom
tilkoplingsledning er lang nok. Kontakten skal fjernes dersom varmepumpe
fjernes.

Per Tallaksen Larsen

Postet 7:57 - 24.4.2008
1. Selvfølgelig kan du det

2. I enkelte tilfeller kan du det. Eksempel er varmepumpe som monteres i et rom med ujordet stikk. Da kan du montere en enkel jordet stikk for varmepumpa. Du skal imidlertid merke stikk at dette er kun for varmepumpe og at stikket skal fjernes dersom varmepumpa demonteres. Se elsikkerhet om dette temaet.

3. Dersom du benytter et høyohmig instrument kan du bli lurt med hensyn til overgangsmotstanden i anlegget. Det anbefales derfor at det benyttes et lavohmig instrument med en målestrøm på minst 200mA. Måleinstrumentet bør ikke gi ut mer enn 24V i ubelastet tilstand med hensyn til personbeskyttelse

L

Postet 12:30 - 24.4.2008
Når det gjelder jordet og ujordet i samme rom så virker det som det en gang har vert låv eller vert gitt dispensasjon for dette. Dersom en ser på litt eldre skoler er alle stikkkontaktene i klasserommene ugjordet, bortsett fra kontakten som er montert ved vasken i klasserommet, her er det jordet kontakt. Dette har jeg sett er vanlig i alle klasserom på flere litt eldre skoler. Har også hørt at dersom kontaktene er montert så langt fra hverandre at de ikke kan berøres samtidig, så er det greit. Dette er jo uaktuelt nå når alle uansett blir jordet, men kanskje det var slik tidligere???

l

Postet 21:30 - 24.4.2008
hvorfor jorder man ikke varmepumpa?

er den dobbeltisolert?

Mont

Postet 23:25 - 24.4.2008
Det er jo det dem sier. Varmepumpa skal jordes. Men det snakkes her om rom som ellers er ujordet hvor du introduserer en varmepumpe som må ha jord.

L

Postet 5:26 - 25.4.2008
ok,

Er ikke det farlig blandet ugjordet med jordet kontakter.
selv om en merker stikken med jord.

Forumleder

Postet 11:45 - 25.4.2008
Har også hørt at dersom kontaktene er montert så langt fra hverandre at de ikke kan berøres samtidig, så er det greit.""

Det du her refererer til er sannsynligvis Tillegg 41B i NEK400:2006.
men; som det står i 410.3.5 på side 73 så skal de beskyttelsestiltakene kun benyttes i installasjoner som er tilgjengelig for :
- Sakkyndig eller instruert personell
- Personer under tilsyn av sakkyndig eller instruert personell

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.