Jordet og ujordet stikk i samme rom

Spurt 21:04 - 7.3.2013 av glenn elektrikker|Siste svar 11:24 - 12.3.2013 av Forumleder

glenn elektrikker

Eg var hos ein kunde der det var installert ujordet stikkontakter, men i flere rom var det montert en dobbel jordet stikkontakt for varme.
Huset var installert etter feb-91.

Har dette noengang vært lov?

-Eg og kunden hadde ein liten krangel ang. å montere ein ekstra kontakt på stue.
-Eg veit om unntaket ang varmepumpe.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

elektro

Postet 7:52 - 8.3.2013
Nei dette har aldri hvert lov. Grunnen til at de brukte ujordet stikk før var at gulvet var av ikke ledene materiale. De anså det da som vanskelig å få kontakt med annet jordpotensiale. Og faren for strømgjennopmgang var på et minimum.

Forumleder

Postet 11:24 - 12.3.2013
Riktig det. Beskyttelse ved hjelp av ikke-ledende omgivelser (avsnitt 413.3 i FEB 1991) var tillatt som beskyttelse ved feil frem til FEL, 1/1-99.