Hei
Fikk en rapport fra DLE fra et kontorbygg fra 1990.
De hadde tatt kontroll i et rom der det var montert en jordet veggovn i et rom med ujordete kontakter. På gulvet er det belegg.
De hadde notert dette som et avvik, men jeg stiller meg undrende da jeg mener dette var lov iht FEB 88 med jordet utstyr i ikke-ledende omgivelser? Eller tar jeg feil. Burde jordingen til veggovn frakobles for at dette skal være godkjent, eller burde de ujordete kontaktene byttes til jordet stikk?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Med to unntak har aldri vært lov å blande jordet og ujordet installasjon, uavhengig av om det er ledende eller ikke ledende omgivelser.
Forskriften sier derimot at dersom det er et naturlig skille og avstand mellom jordet og ujordet installasjon (f.eks åpen kjøkken løsning mot stue). Mener på at det står konkrete eksempler i FEB88 (det er ihvertfall spesifisert i FEA1963 -rødboka)
Så har du også unntaket med en enkelt jordet stikkontakt til varmepumpe i samme rom som installasjon uten jord.
JHS har helt rett; normalt er det ikke lov til å blande jordet utstyr med ujordet utstyr i samme område. Det er gitt avklaringer rundt dette i Elsikkerhet nr. 55 og 78.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.