Tenkt situasjon :

Jfb for hele installasjonen i tavle.

Legger opp til utestikk. og installerer en jordfeilbryterautomat foran denne.

Ved jordfeil i utestikk. vil da kun jfb.automaten løse ut og ikke jfb. i tavle?

Begge 30ma.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Jr

Postet 18:06 - 6.4.2017

For å oppnå full selektivitet her må størrelsen være 1 til 3 og tidsforsinket oppstrømsvern

Hans Olav Arnesen

Postet 12:57 - 10.4.2017

Det er ønskelig med full selektivitet mellom påfølgende jordfeilvern (§ 16 i FEL: Egnet til forutsatt bruk), og dette oppnås som beskrevet av Jr.