Jordfeibryter

Spurt 11:07 - 24.2.2015 av Frank H|Siste svar 17:42 - 25.2.2015 av Mont

Frank H

I følge bolignormen er maks 30 mA utløserstrøm et krav på alle forbrukerkurser.
Vi har en kurs til en varmepumpe som løser ut straks pumpen slås på. Dette er vanlig for denne pumpen sier leverandøren.
Slik jeg ser det har vi 2 valg:
-Finne en JFB med tidsforsinkelse og annen karakteristikk.
-Sette inn en vanlig elementautomat og skrive avik fra normen.


Noen innspill?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektro

Postet 15:33 - 24.2.2015
Du kan ikke avvike normen uten å dokumentere tilsvarende sikkerhetsnivå. Prøv eaton drbm automat

Forumleder

Postet 16:55 - 24.2.2015
Elektro har helt rett. Man kan kun avvike fra normen dersom annen løsning gir samme sikkerhet.

Mont

Postet 17:39 - 25.2.2015
Javell. Da er det vel så vanlig at de sikkert ikke har noe imot å spandere en skilletrafo på dette og da for å opprettholde elsikkerhetsnivået under drift. Et like seriøst argument som det leverandøren kommer med. De mener jo med andre ord at lekkstrøm er helt ok med denne varmepumpen, og da kanskje potensiell berøringsfare. Når en jordfeilbryter går så er jo noe høyst uønsket i ferd med å skje.
Ja, satte den litt på spissen, men poenget består.

Helt enig med konklusjonen her. Utstyret skal enkelt og greit bare fungere på et helt standard elektrisk anlegg med jordfeilbryter på en sikker måte. Så den må de lenger ut på landet med spør du meg.

Hvilke varmepumper skal jeg holde meg unna i dette tilfellet? Jeg er nemlig på jakt selv

Mont

Postet 17:42 - 25.2.2015
Det mest fornuftige i denne sammenhengen er å levere tilbake utstyret og kreve kjøpesummen tilbake. Eventuelt fremlegge krav for å dekke eventuelt arbeid som var til ingen nytte.

På tide bransjen kjører varmepumpeleverandørene litt hardere og få dem til å skjerpe seg

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.