Jordfeil

Spurt ${formatDate(1107259140)} av Petter | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Petter

Subscribed
Subscribe
Felles trafo


TN-nett

Som i TT-nett, skal det være utkobling av første jordfeil. I utgangspunktet vil det være overstrømsvernet som foretar utkoblingen av en feil mellom fase og jord. Nøyaktig beregning av berøringsspenningen er imidlertid nødvendig for å kontrollere at utkobling vil skje raskt nok ved isolasjonsfeil.


Ved å montere jordfeilbryter, vil denne sørge for momentan utkobling ved isolasjonsfeil, og kalkulasjon av berøringsspenningen er unødvendig.


Strømstyrt jordfeilvarsler: Retningslinjene i NEK400 presiserer at det ved mating med TN-C-nett (med felles jord- (PE) og nøytral-leder(N)), skal ved første terminering PEN-leder splittes til separate PE- og N-leder (TN-S). Det er da ikke tillatt senere inne i anlegget å kortslutte PE- og N-leder (gjenopprette TN-C). Grunnen er at det i TN-C-nett ikke er mulig å overvåke jordfeil. Ved en kortslutning mellom PE og N vil det ikke lenger være mulig å vite om det er hele eller deler av en feilstrømmen som vil gå i PE-lederen, med mulighet for at feilen ikke gir utkobling.

Her i fabrikken jeg jobber har det tydeligvis fra gamle dager vært opprettelse av TN-C på nytt i alle fordelinger (nesten)

Spørsmål: er det påbudt å å bygge om/ bytte ut kabler slik at man får TN-S?.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.