Jordfeil??

Spurt 14:01 - 3.8.2012 av Marius-Trikker|Siste svar 11:25 - 18.8.2012 av Forumleder

Marius-Trikker

Hei.

Har i dag vært på en rapport fra DLE hvorpå de hadde målt jordfeil på et bygg her i byen.

Bygget er ca 2000m2, brukt til kontorer av ymse slag. Inntak på 1250A. 3 ganske store vent.agg (Frekvensomformere) En del varmekabler og masse masse gamle lysarmaturer(drossler).

Vi måler 750mA på inntak, noe vi mener er helt normalt tatt størrelsen på installasjonen i betrakning.

DLE mener at kravet er maks 30mA lekkasjestrøm uavhenging av størrelse på installasjon...

Prøvde å ringe DSB, men det var ferieavvikling der så.....

Hva mener dere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mont

Postet 16:53 - 5.8.2012
Be om å få utsatt eventuelle frister med DLE til DSB kan kontaktes. Det må jo være rettferdig å gi utsettelse grunnet ferieavvikling.

Forumleder

Postet 17:45 - 6.8.2012
Enig med Montør. Viktig å få til en dialog med DLE (og eventuelt DSB) hvis man er uenig i vedtak i tilsynsrapporter.

Uansett er det viktig å finne ut hva som utgjør lekkasjene til jord.

Mont

Postet 1:56 - 11.8.2012
Ligger det ikke i ordlyden at det er 30mA per kurs som er smertegrensen for hva som er tillatt i lekkstrøm?

Altså om det er, tja, si 30 - 40 kurser med en total på 750mA. Kanskje flere kurser.
Med andre ord 25 - 18mA per kurs i gjennomsnitt.
Med mindre en av kursene drar opp totalen med over 30mA da.

Og om ikke; hvorfor installerer vi egentlig da 300mA jordfeilbrytere og ikke 30mA foran en fordeling da?

MA

Postet 14:58 - 16.8.2012
Om dette er en kurs som har 750 mA tilsvarer dette ved 133 V fase jord litt over 200 ohm ved megging og dette er ikke tillatt dersom det er snakk om en enkelt forbrukskurs. Dersom dette er målt på en hovedsikring med alle forbrukskurser tilkoblet kan dettte som du sier være godkjent forutsatt at alle andre kurser er over følgende verdier i forhold til årstaller:

Fra og med NEK 400 2006 skal det være 1 Mohm pr kurs
Fra og med NEK 400 1998 1999 - 2006 skal det være 0,5 M ohm pr kurs Før 1999 FEB 91 FEB 88 og rødboka skal det i de aller fleste vanlige installasjoner på leddninger være 1000 ohm pr volt altså 0,23 M ohm pr kurs ved IT nett 230 V. Eller 0,4 M ohm ved 400 V.

Det dere altså må ha kontroll på er om 750 mA er sammenlagten med godkjente meggete forbrukskurser eller er det faktisk jordfeil i en eller flere enkelt forbrukskurser.

Her i dette tilfelle kan dere også med fordel benytte en strømlekkasje tang som tas rundt fase ledere på forbruks og / eller hovedkursene da ser dere også totale lekkstrøm og evt. enkelte lekkstrømsfeil pr kurs, noen ganger kan man megge og finne ingen feil så setter man på så kommer feilen igjen dette skyldes oftest at kontaktorer og reler osv står av når strømmen er avslått og da ser man ingen feil ved målingen strømløst derfor er strømlekkasje tang svært viktig endel ganger. Disse koster heller ikke allverden. Lykke til.

Forumleder

Postet 11:25 - 18.8.2012
Godt svar MA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.