Ved jordfeil i et IT-anlegg med jordfeil bryter. Vil bryteren bryte med en gang det kommer en jordfeil? Eller er kan jordfeilen ligge der en stund? tenker på strømmen som må til.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

ELmann

Postet 9:08 - 21.1.2013
Vanlige jordfeilbrytere kan løse ut mellom 50-100% av jordfeilstrømmen. Altså mellom 15 - 30mA hvis det er en 30mA jordfeilbryter.

Den nye til Eaton xDigital f.eks. Løser ut mellom 90-100% av jordfeilstrømmen. Altså mellom 27 - 30 mA hvis det er en 30mA jordfeilbryter.

Jordfeil

Postet 6:23 - 22.1.2013
Men blir strømmen stor nok ved 1 jordfeil til å ta jordfeil sikringen ?

Mont

Postet 17:00 - 22.1.2013
Ja. Du skal ha et latterlig dårlig jordingsanlegg og anleggsytelse om en full jordfeil ikke er nok til å løse ut en 30mA jordfeilbryter.

En 30mA jordfeilbryter er veldig følsom og fintfølende. Når bare så lite som 30mA får den til å løse ut

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.