Jordfeil?

Spurt 18:43 - 29.10.2014 av Elektriker|Siste svar 15:01 - 1.11.2014 av Forumleder

Elektriker

Hei

Har fått en jobb som har forvirret meg litt.

Det er montert jordfeilvarsler på en tavle til et TN-S nett.
Denne slår ut i jordfeil i tide og utide.

Så vidt jeg husker fra skolen skal jordfeil i TN-Nett kobles ut ved første feil, så forstår ikke helt jordfeilvarsler. Gjør du?
Ingen av kursene i tavlen hadde koblet ut heller.

Mistenker lekkstrømmer kan være forklaringen, men da ble jeg litt forvirret.
For hva er forskjellen på lekkstrømmer og overharmoniske spenninger?
Havner ikke begge deler i N-Leder?

Målte 15A i N-Lederen.
L1-15A
L2-6A
L3-20A

Alle faser måler jeg til 0,5A, så jordfeilvarsleren er inne på noe.

Litt skjev last kanskje?

Takker for innspill
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Elektriker

Postet 19:55 - 29.10.2014
Fant denne på trainor....
Kastet litt lys på saken.
http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=29237&start=300

MA

Postet 21:57 - 29.10.2014
I NEK 400 er det ingen krav til varsling i TN nett men det burde det nok vært på hovedkurser i store fordelinger fordi om man for høyohmige forbindelser blir det stor fare for at det kan gå høye strømmer med derav både brann og berøringsfarer. Men lavohmige forbindelset er langt mer vanlig og disse løser jo ut på vern dersom IK min står i forhold til I5 verdien. Men høyohmige forbindelser vil ikke løse ut på I5 og i noen fall heller ikke på I1 verdien og da har man store strømmer i uendlig krets som kunne vært detektert av varsling i TN nett.

Elektriker

Postet 20:09 - 30.10.2014
Problemet er nettopp i en stor fordeling.

Så dette kan være lekkstrømmer fra flere kurser som blir summert opp av jordfeilvarsleren. Ellers om du nevner, høyohmige forbindelser og med tanke på det bør vi nok finne ut hvorfor jordfeilvarsleren slår ut.

Takk for inspill, litt klokere :)

Forumleder

Postet 15:01 - 1.11.2014
Enig med MA. Varsling vil dessuten gi beskjed ved forbindelser mellom PE og N ute i anlegget.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.