Jordfeil

Spurt 11:05 - 25.8.2018 av Kåre|Siste svar 17:51 - 26.8.2018 av Kålrot

Kåre

Fikk installert ny smart strømmåler hjemme får ett år siden. Netteier ringte nå nylig og sa at jeg hadde jordfeil på anlegget, og må få ordnet dette. Jeg målte mellom faser og jord på OV. Målte 230V mellom to av fasene og jord, mellom den siste fasen og jord måler jeg 0V. Dette tyder på full kortslutning mellom fasen og jord, men betyr dette at jordfeilen er hos netteier eller hos naboen?

PS har IT nett

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Kålrot

Postet 17:51 - 26.8.2018

Tips: Slå av alle automater (sikringene) og mål på nytt. Hvis jordfeilen forsvinner (135 V fase-jord på alle faser) er feilen hos deg. Hvis du fremdeles måler 0 V mellom fase og jord ligger feilen enten i inntaket hos deg eller hos noen andre. Hvis feilen ligger hos deg så legg inn kursene en etter en frem til du finner den kursen som feilen ligger på. Kan være alt fra en ødelagt kaffetrakter til vann i en stikkontakt...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.