Jordfeil

Spurt 16:15 - 19.1.2019 av P|Siste svar 20:39 - 21.1.2019 av Hans Olav Arnesen

P

Bor i et gammelt hus uten jordfeilbrytere. Går kun 2 faser inn til huset.Jordfeilen ligger utenfor min bolig(IT-nett), det fikk jeg bekreftet da jeg slo av OV og måleresultatene var de samme.Jeg måler 241V mellom L1-jord og 49V mellom L2-Jord.Hvor farlig er dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

esmokra

Postet 18:14 - 19.1.2019

Mål spenning mellom jordskinne og sluk, eller jordingen til einein utest og moder jord, eller mellom vannledning og jordskinne. Så kan du vurdere sjølv.

Meld fra til nettselskap. Berørigspenning over 50V er rekna som farleg.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:39 - 21.1.2019
Instructor contact card

Det er helt avgjørende, for å unngå berøringsfare, at alle utsatte ledende deler og andre ledende deler er utjevningsforbundet til installasjonens hovedjord (hovedjordklemme/hovedjordskinne).

Som esmokra skriver bør du melde fra om denne feilen til netteier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.