Jordfeil 230V

Spurt 7:55 - 24.2.2009 av nb|Siste svar 22:35 - 24.2.2009 av Mont

nb

Kan dobbel jordfeil i IT-nett være årsak til ødeleggelse av PC og TV? Ingen kjente overspenningskilder har vært registrert (lyn etc). Er det en regel at alt utstyr er dobbeltisolert eller er det avhenging av produsent. Finnes det ikke en Nemko-standard som sier at i Norge må det brukes dobbeltisolert office utstyr?

På forhånd takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

l

Postet 8:51 - 24.2.2009
Har du noen av disse (grov vern) (mellomvern)( finvern)?
Det hender av ogtil at det kommer piker på nettet, utenom lyn .
kan eks utkobling innkobling av transformatorer på linja. industrivirksomhet på samme trafokrets.
men det kan også være jordfeil som du sier.
Jeg tror ikke det er noe krav til dobbeltisolert utstyr men det er krav til ip grad på utstyret.
Hvis du har jordfeilbryter skal denne koble ut første jordfeil, kan evt ha varsel istendenfor da kan andre feilen bli å betrakte.

l

Postet 16:21 - 24.2.2009
dobbel jordfeil = kortslutning.

MONT

Postet 20:42 - 24.2.2009
Ikke nødvendigvis i et it nett.
tenk deg hansen som bor i gate 4 har jordfeil på L1. Lenger nede i gata har fru jensen jorfeil på L2. Visst ingen av disse har vern som legger ut ved første jordfeil vil fru jensen og hansen få en rar strømregning som er avhenging av reistansen mellom di gitte jordfeilene.

l

Postet 20:43 - 24.2.2009
Hvis jordfeilen er mellom to forskjellige faser og jord, selvsagt.

Mont

Postet 22:25 - 24.2.2009
Dobbeltisolerte apparater vil ikke bli berørt av jordfeiler på to steder andre steder i kretsen. For eksempel mellom L1 og PE hos en beboer og L2 og PE hos en annen beboer. For disse apparatene kan jo ikke ""delta"" i noen jordfeil i og med at de ikke er jordet. De får jo driftspenningen sin på de to polene som går inn i kontakta.

Det som er så voldsomt med to jordfeiler er at det i praksis er en kortslutning mellom de berørte fasene og jord i mellom dem. Jeg kan se for meg at det kan skje interne skader i strømforsyninga i en PC, som er et jordet apparat, om den selv forårsaker en av jordfeilene. Men dette kommer nok av at selve kortslutningen og de store strømmene som passerer i feilstedet vil være årsaken til skade og ikke bare det at det er jordfeil.

Men normalt så vil en jordfeil bare være farlig for oss mennesker som bruker apparatene i form av høy berøringsspenning.

Det at apparater er officeapparater (kontorapparater?) betyr ingen ting. De må utføres etter samme normer som andre apparater i samme klasse.

Om en produsent lager et apparat som er dobbeltisolert så har de selv ansvaret for at apparatet oppfyller de kravene som stilles til dobbeltisolerte apparater. CE merkinga.

Mont

Postet 22:35 - 24.2.2009
Jeg kan forklare litt forenklet. For å se hvilke deler av kretsen som blir hardest rammet av en dobbel jordfeil så er det de strømbanene som strømmen velger i jordsystemet mellom jordfeil 1 og jordfeil 2. Resten av kretsen blir uberørt, med mindre det blir så store strømmer at trafoen kneler. Men da må det være to meget lokale jordfeiler fra trafoen når ingen sikringer går.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.