jordfeil

Spurt 20:36 - 5.12.2011 av truls|Siste svar 23:18 - 10.12.2011 av Magne

truls

Hei! Har vært hos gårdbruker i dag. Han hadde jordfeil i fjøset, men jordfeil bryteren for vindfanget i huset slo ut. Hvordan kan det ha seg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Installat

Postet 15:28 - 8.12.2011
Ville sjekket hvor god jordelektrode det er i fjøset

Magne

Postet 23:18 - 10.12.2011
Tja. Er det flere feil på trafokretsen også kanskje? Mål spenning fase-jord. Kan nok skje at jordfeilbryter for belastninger som ikke har jordfeil slår ut. Skyldes at lekkstrømmen til jord blir ""skjev"" pga andre feil. Spesielt når det er mye kabel på kursen(varmekabel).
Ellers har det vært krav siden 70 tallet med jordfeilbryter i dyrerom, noe som synes mangle i dete tilfellet.