Jordfeil

Spurt 14:51 - 9.12.2011 av Bj|Siste svar 17:04 - 12.12.2011 av Mont

Bj

Jeg har fått jordfeil på kabelen til garasjen som ligger i bakken. Kan jeg koble ut jordlederen og opprette jordpunkt med jordspyd utenfor garasjen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Mont

Postet 22:02 - 9.12.2011
Nei.

En jordfeil skal utbedres da den utgjør en potensiell livsfare på både ditt anlegg og naboene dine på trafokretsen.

Det vil heller ikke hjelpe å etablere ny jordelektrode da lekkstrømmen vil ta samme veien tilbake til trafoen via jordmonnet.

Mont

Postet 22:04 - 9.12.2011
Og se på det fra et økonomisk perspektiv.
Er det ikke like greit å betale en elektriker for 20 minutters feilsøking og fjerne jordfeilen fremfor å be han slå ned ny jordelektrode?

Eller at det er mindre jobb å utbedre fremfor å etablere nytt om du er faglært selv.

Magne

Postet 22:43 - 9.12.2011
For installasjonen i garasjen er det etter mitt skjønn iorden og opprette egen jordelektrode. Problemet blir kabelen som da har spenning på skjermen, med de farer det medfører. Grav ned en ny kabel er nok å anbefale

Mont

Postet 23:19 - 9.12.2011
Er det en jordfeil i ordets rette forstand, at det er kontakt mellom berørlige anleggsdeler og faseleder med tilhørende lekkstrøm; så skal dette utbedres. Så enkelt er det.

Garasjen må gjerne få sin egen jordelektrode, og i enkelte tilfeller kan dette være en fordel.

Men jordfeilen må angripes.

Bj

Postet 15:54 - 11.12.2011
Problemet er at avstanden til garasjen er på 40 meter og kabelen ligger delvis under asfalt.

Bj

Postet 15:59 - 11.12.2011
Problemet er at avstanden til garasjen er på 40 meter og kabelen ligger delvis under asfalt.

Jordfeilen m

Postet 21:05 - 11.12.2011
Hei,
Jordfeilen må fikses. Du kan ikke bare koble bort jordskjermen i jordkabelen som går til garasjen og erstatte den med jordspyd i garasjen. Med 40meter ifra hus og utligningsjording, så burde det i tillegg uansett vært utligningsjording lokalt ute i garasjen...

Bj

Postet 12:07 - 12.12.2011
Det er søkt etter kabelen i jorden uten å finne den. I tilfelle må det graves førti meter med grøft og oppskjæring av ca 8 meter med asfalt. Hva er faren med å koble ut jordledningen i kabelen og opprette ny jording til det som er installert i garasjen?

Forumleder

Postet 14:17 - 12.12.2011
Du kan ikke koble ut jordledningen i kabelen. Dette er et brudd på avsnitt 411.3.1.1 i NEK 400: Hver kurs skal ha tilgjengelig en beskyttelsesleder som er forbundet til hovedjord. Dessuten er det slik at det bør etableres egen jordelektrode for garasjen (se avsnitt 542.2.2 i NEK 400.

Mont

Postet 17:03 - 12.12.2011
Som en liten konkludering og et generelt svar.

Slik jeg forstår scenarioet her så er det en jordfeil. Og det diskuteres hvorvidt denne jordfeilen kan ""isoleres"" fra resten av anlegget ved å etablere ny dedikert jordelektrode til denne anleggsdelen.

Det er dessverre ikke så lett. Jordfeilen kommer fra et sted. Den kommer man ikke unna. En jordfeil skal utbedres. Det er første bud.

Så kan man diskutere hva som er nødvendig forandring av jordingsanlegget. At jordingsanlegget ikke er tilstrekkelig for denne garasjen er en annen diskusjon.

Er det ikke like greit å få en installatørbedrift til å gå løs på anlegget med isolasjonsmåler og finne og utbedre feilen?
Så er anlegget i forskriftsmessig stand og man kan sove godt om natta igjen.

Unnskyld at jeg sier det men dette høres ut for meg ut som å feie problemet under teppet.

Mont

Postet 17:04 - 12.12.2011
Om jeg har misforstått noe så står trådstarter fritt til å korrigere meg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.