Jordfeil / berøring TN-Anlegg

Spurt 13:12 - 19.11.2019 av Espen|Siste svar 17:52 - 20.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Espen

Hei,

Har et spørsmål ang berøring i et TN-Anlegg.

KV er på 32A og sikrer en underfordeling ca 100Meter unna, i underfordelingen er OV på 25A. Begge vernene er uten jordfeilbryter. Om vi tar utgangspunkt i en resistans på 1,6KOhm fra hånd til hånd på en person som berører mellom fase og jord vil den er personen utsettes for 143mA, og ingen vern vil koble ut. Er det noen krav som stilles iht denne situasjonen? Er anlegget da godkjent? Dette er i industri og alle forbrukskurser i tavlen er sikret med 30mA jordfeilbryter. Det sies jo at et TN-Anlegg kobler ut ved første jordfeil, men ikke om det er en resistans i enden og strømmen ikke overstiger 32A slik at den overbelastes?

Underfordelingen har heller ikke noen egen jordelektrode, den er plassert ca 100meter fra hovedfordeling og benytter kun beskyttelesleder i tilførselskabel som er på 6mm2 til jording av underfordelingen. Er dette innafor? Blir veldig langt strekk fra den ytterste kursen i underfordeling og utgjevningsforbindeler tilbake til jordelektroden. Både hovedfordeling og underfordeling er plassert i verksted i industri og tilhører et TN-Anlegget til forrige avsnitt.

Håper noen har tid til å gi et svar:)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 17:52 - 20.11.2019
Instructor contact card

Om dette er en ny installasjon gjelder krav til dimensjonering av jordingssystemet gitt i delnorm 5-54 i NEK 400:2018. Er det en eldre installasjon gjelder krav i forskrift/norm fra da anlegget ble bygget.

Det er ikke noe generelt krav til jordfeilvern for TN-installasjoner (bortsett fra for alle forbrukerkurser i boliger). Avsnitt 411.3.3 beskriver krav til 30 mA jordfeilvern for: Flyttbart utstyr og stikkontakter med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs; og stikkontakter inne med merkestrøm ikke over 20 A, og som er beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige.Det finnes dessuten diverse krav til bruk av jordfeilvern for spesielle installasjoner, gitt i del 7 og 8 i NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.