Hei!
Lurte på hvordan det blir med jordfeilbeskyttelse oppstrøm fra forbruker kurser. Er det normalt å sette noen form for jordfeil beskyttelse i TKS skap?
Og hvordan fungerer dette relatert til valg av jordelektrode. Hvet man skal bruke Ij fra jordfeilvernet, men hva skjer da hvis det blir jordfeil oppstrøm fra forbrukerkurser, som i OV eller KV der det ikke jordfeilvern?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For IT-installasjoner er det lurt å benytte klasse II (dobbel eller forsterka isolasjon) på alt oppstrøms første jordfeilvern i installasjonen.
Ref. 411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles ut Hvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrer ved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer. VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning verken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).