Hva skal jeg legge vekt på ved valg av jordfeilbryter i 2fase ITnett?
3fase TTnett?
3fase+N TNnett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:29 - 6.10.2004
Dette bør du etter våres syn legge vekt på ved valg av jordfeilbtyter i IT,TT og TN nett.

Berøringsspenning. (Maks 50 V(25 V i noen spesielle installasjoner)).

Driftsikkerhet.
Selektivitet.
Temperatur.
Tidsforsinkelse.

(NB! I IT nett må vi ha vern i begge faser.)