Jordfeil eller ikke

Spurt 9:35 - 12.1.2015 av ola olsen|Siste svar 20:28 - 21.1.2015 av Forumleder

ola olsen

Her på huset har me store/kraftige diskusjoner om naboen/elverket sin jordfeil kan trippa min jordfeil bryter!!Og om det er fordel/bakdel å ha god jording (som kopperledningen rett I sjø) ??

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 10:41 - 12.1.2015
Nei. Er det strømstyrt jordfeilvern slik en jordfeilbryter er då ""ser"" den kun hva som skjer på den kursen den forsyner. Den løser ut på lekkstrøm. Hva som måtte skje ellers i anlegget vil ikke påvirke den

JHS

Postet 11:27 - 12.1.2015
Kommer helt ann på hvilket fordelingsnett som finner.

På it/tt anlegg vi jordfeilbryter kunne løse ut hos naboen.
Problemet er størst dersom du har kun en forankoblet jordfeilbryter istedenfor en på hver kurs.

Dette kan måles av elektriker som har litt peiling.

DLE (e-verket) kan også måle hvor feilen ligger.
Slik det blir praktisert her i området er e-verket ute og måler ved feil. Feilen blir innsnevret (dersom feilen kan følges til et enkelt hus) og eventuell huseier får skriv fra e-verk om at de må ha elektriker for å rette feil.

Huseier plikter ved feil å hyre inn elektriker for ""ettersyn av det elektriske anlegget"".

Husk at IT kan ha stående jordfeil uten at dette løser ut sikring!

Det er også noen typer jordfeilbrytere (spesielt av eldre dato) som løser ut lenge før den skal. (har målt utløsestrøm helt ned i 3mA på eldre jordfeilbrytere)

Mont

Postet 22:37 - 14.1.2015
Hvor går feilstrømmen i jordfeilbryteren hos naboen isåfall? Uansett nett?

Tar du en lekkstrømtang på en kurs, og lager jordfeil på en annen kurs. Hvordan klarer dette å påvirke måleresultatet i lekkstrømtanga?

Det må være ubalanse mellom utgående strøm i ene polen og returstrømmen i den andre i et strømstyrt jordfeilvern for å fremprovosere utkobling

Forumleder

Postet 20:28 - 21.1.2015
God jording (lav overgangsmotstand på jordelektroden) er en fordel for personsikkerheten i anlegget (liten strøm gjennom kroppen ved feil, selv uten jordfeilbryter eller feil i jordfeilbryter), men en ulempe i forhold til overspenninger inn i installasjonen.

Utilsikta utkoblinger av jordfeilbrytere unngås i stor grad ved egen jordfeilbryter på hver kurs, god støtstrømssikkerhet (nye jordfeilbrytere har dette), og bruk av tidsforsinket utkobling (10 ms) ved behov.

Digitale jordfeilbrytere har dessuten gunstige utkoblingsegenskaper, ved at de kobler ut ved mellom 90 og 100 % av merkestrøm (det vil si mellom 27 og 30 mA for en 30 mA jordfeilbryter), mens en vanlig jordfeilbryter kobler ut ved mellom 50 og 100 % av merkestrøm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.