Jordfeil høyspenning smeltetrafo

Spurt 20:19 - 4.12.2020 av Christian|Siste svar 7:49 - 7.12.2020 av Hans Olav Arnesen

Christian

Hei.Litt usikker på om dette er rett plass å spørre, men prøver.Plages med en jordfeil på ca 3,5kV på et høyspentanlegg. Anlegget går til en smelteovn, hvor vi har 3 smeltetrafoer på 25 Mva samt ett kondensatorbatteri på 15 Mvar. Vi har megget alle kablene i anlegget uten å avdekke noen feil. Vi har også prøvd å koble ifra en og en trafo og spenningsatt kablene uten trafoen tilkoblet, på det meste har da jordfeilen sunket med 1Kv.

Vi har også prøvd å frakoble alle trafoene samtidig, da forsvant jordfeilen, så ting kan tyde på at feilen ligger i en eller flere av trafoene.Så spørsmålet er om noen har vært borti en lignende feil, evt andre ting vi burde/kan teste i anlegget?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:49 - 7.12.2020
Instructor contact card

Jeg har ikke noen erfaring med dette. Er det andre som har innspill?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.