Hei!
Sitter med skoleoppgaver og lurte på om noen kunne gi gode forklaringer på følgende spørsmål:
-Forklar oss hvordan en eventuell jordfeilstrøm i anlegget vil ?løpe? i nettet (IT og TN)?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lag ei skisse av jordfeilens strømbane/feilsløyfa ved jordfeil.
Litt forskjellig for hvert nettsystem.
Gode skisser av dette i jordingshånboka, montørhåndboka og normguiden.
Jo, men jeg sliter med å forklare det på en god måte.
Liten feilstrøm i IT pga stor motstand i feilsløyfa. Ingen kontakt mellom nullpunkt og beskyttelsealeder i kabel.Strømmen må gå gjennom kapasitans mellom kabel og jord for at du får ein slutta krets tilbake til nullpunkt.
Stor strøm i TN pga lav motstand i feilsløyfa. Strømmen går i beskyttelsesleder tilbake til nullpunkt.
Enkelt og greit forklart av esmokra :-).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.