Jordfeil i lysarmatur med spole

Spurt 10:38 - 21.5.2013 av L|Siste svar 6:27 - 9.9.2013 av Forumleder

L

Lurer på om noen kan svare meg på dette spørsmålet.

Fikk i en eksamensoppgave tidligere der jeg skulle forklare hva som var så spesielt / ekstra farlig ved jordfeil i en lysarmatur i en lysmast (stål). Jeg kom ikke på at det kunne være noe spesielt pga. spolen, så jeg skrev bare at ""...farlig på grunn av at folk kunne ta på lysmasten og få berøringsspenning"".

Kan noen forklare på en forståelig måte hva som skjer eller er spesielt ved dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 12:49 - 21.5.2013
Høy spenning mellom fase og jord (kan bli høyere enn fase/fase).

L

Postet 11:36 - 27.5.2013
Ok. Hva er det som skjer om du kan forklare litt mer utdypende?

Forumleder

Postet 5:43 - 29.5.2013
Ved ren ohmsk belastning vil maksimal spenning mellom fase og jord være lik spenningen mellom fasene. Med spole i kretsen vil spenningsbildet forskyve seg slik at spenningen mellom fase og jord kan bli vesentlig høyere enn spenningen mellom fasene.

Ønsker du utdypende forklaring så sjekk på nettet eller en lærebok i elektroteknikk.

Bobb

Postet 18:46 - 8.9.2013
Hva er terminologien ""spenningsbildet"" forskyver seg...

Forumleder

Postet 6:27 - 9.9.2013
Et ""friskt"" anlegg har et spenningsbilde (likesidet trekant) hvor spenningen mellom fase og jord (Ufj) er lik spenningen mellom fase og fase (Uff) delt på kvadratroten av 3. Det vil si at Ufj er ca. 133 V når Uff er 230 V. Nullpunktet vil da ligge i sentrum av den likesidete trekanten.

Ved jordfeil i kretsen vil nullpunktet flytte seg, men normalt fortsatt ligge innenfor den likesidete trekanten. Ved induktiv jordfeilstrøm (spole) vil imidlertid nullpunktet kunne forskyves langt utenfor den likesidete trekanten, og Ufj kan bli større enn Uff.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.