Kan man måle rundt de 3 fasene på en motor som er i drift og konkludere om det er jordfeil fordi summen ikke er 0A? ( i dette tilfellet ble diffen 100mA. Megging ga ikke utslag....
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei, er det brukt lekkasjestrømtang kan du gjøre slik du foreslår, Altså L1+L2+L3+N evt, ikke PE.Det er fordi Lekkasjestrømtangen fungerer på en litt annen måte enn et tangamperemeter
Hei, er det brukt lekkasjestrømtang kan du gjøre slik du foreslår, Altså L1+L2+L3+N evt, ikke PE.Det er fordi Lekkasjestrømtangen fungerer på en litt annen måte enn et tangamperemeter
Jeg målte rundt de tre faselederne gjennom strømtangen samtidig på kontaktoren i styreskapet bare, blir det riktig?
Hei, er det brukt lekkasjestrømtang kan du gjøre slik du foreslår, Altså L1+L2+L3+N evt, ikke PE.Det er fordi Lekkasjestrømtangen fungerer på en litt annen måte enn et tangamperemeter
Har alltid brukt "vanlig" strømtang. Er det noe spesielt med en "lekasjestrømtang"? en desimal til etter komma eller noe?
En differanse på 100 mA er nok godt innenfor det du kan forvente (altså normalt).
Ytterligere spørsmål om måling, samt rett instrument, kan du f. eks. rette til Terje Hansen hos Elma Instruments; https://elma-instruments.no/om-elma-kontakt/det-er-oss-du-moeter.
En differanse på 100 mA er nok godt innenfor det du kan forvente (altså normalt).
Ytterligere spørsmål om måling, samt rett instrument, kan du f. eks. rette til Terje Hansen hos Elma Instruments; https://elma-instruments.no/om-elma-kontakt/det-er-oss-du-moeter.
Takker for svar. Kanskje litt vanskelig spørsmål å svare på, men når jeg måler rundt alle fasene samtidig (3-faser) og differansen er 100mA, vil det da si at et går 100mA til jord eller er det sånn at det ikke er symetrisk belastning i viklingene, grunnet ulik fase spenning på en eller 2 volt? eller har ikke ulik fasespenning noe å si?
Motorprodusenten kan trolig si mer om hva en slik måling innebærer, samt hva man kan forvente som "normalt".
100mA på en enkelt kurs er langt fra normalt! (med mindre du kjører frekvensomformer)
En vanlig strømtang har ikke tilstrekkelig oppløsning for å måle så lavt som du trenger i forhold til den aktuelle målingen. Hvis du skal måle nær motor er det også viktig å ha en lekkasjestrømstang som har innebygd filter for å filtrere bort uønsket støy. Du ønsker å måle lekkasjestrøm på 50/60Hz, ikke forstyrrelsene som oppstår.
Hva måler du hvis du måler rundt alle tre lederne ved motor, for så å måle i styreskap på samme lederne? Det er samme strømmen som går igjennom hele kretsen. Det er i praksis samme målingen du utfører. Forskjellen skyldes støy/unøyaktighet i måleapparat som følge av at den brukes i et måleområde den ikke er konstruert for.
Det du måler når du måler lekkasjestrøm rundt alle spenningsførende ledere (jordleder skal IKKE måles) måler du bare strømmen som går igjennom kretsen. Strømmen som går inn går også tilbake (vekselspenning). Det du er interessert i er strømmen som "lekker" over til jord. Derav navnet.
Denne strømmen er på en frisk kurs tilnærmet 0mA. Når du begynner å koble til utstyr vil hver enkelt utstyr du kobler til (utenom ren ohmsk last) ha en naturlig lekkasjestrøm. Denne er forholdsvis liten. Med mindre du har en underfordeling tilkoblet eller kjører mye elektronikk på en kurs vil du ikke oppnå mange mA pr. kurs.
Målingen du utfører når du måler lekkasjestrøm er den samme som jordfeilbryteren bruker (sumstrømstrafo) for å fastslå jordfeil. Når denne måler mellom 15-30mA skal denne løse ut. Så hvis du har 100mA lekkasjestrøm har du jordfeil i motor (med mindre det er overspenningsvern i motoren, som finnes i enkelte tilfeller..)
Her er det flere forhold som kan spille inn på måleresultatet.
Om megging viser at motor er "tett" skal man normalt ikke få 100 ma i differanse ved måling av ubalanse i fasestrømmer. I dette tilfellet vil det være fornuftig å måle hver motorvikling for seg.
Men igjen, motorprodusent (og leverandør av måleinstrument) er den som best kan svare på dette.
Det er ikke snakk om ubalanse i fasestrømmer i dette tilfellet som er nevnt. Ut fra informasjon i 1. innlegg måles det rundt de 3 fasene på en motor i drift, og da er det lekkasjestrømmen som måles. Måling av fasestrømmen ikke relevant for om det er jordfeil på kursen da en lekkasjestrøm normalt er såpass liten at den ikke er målbar i den sammenhengen.
Det er kun en måte å måle lekkasjestrøm på. Du kan normalt ikke måle lekkasjestrømmen over en enkelt motorvikling uten å koble fra motoren. Hvis du kobler fra motoren for å isolere en enkelt motorvikling vil det ikke gå strøm og måling vil dermed ikke være mulig. (ja, i enkelte tilfeller kan du demontere klemmebrett og jukse det til, men i praksis...)
På bakgrunn av størrelsen på målt verdi, forutsatt at denne er målt riktig, har du en JORDFEILSTRØM på 100mA. Det vil den være uavhengig av hva produsent av motor sier.Selv om dette skyldes et eventuelt overspenningsvern innebygget i motor er det fremdeles jordfeil, men da er det stort sett enklere å skifte dette enn å skifte motoren.
Videre vil måling av lekkasjestrøm på en motor kunne avdekke feil du ikke vil greie å detektere ved isolasjonstest. Feilen er ikke nødvendigvis ikke akkurat der hvor motoren stopper, den roterer tross alt 360°. Det kan oppstå feil i motoren som kun inntreffer på et lite punkt per runde, så da kan man vel si at det er flaks hvis det er akkurat der en måler.
Jeg er ikke uenig i noe av det du skriver her JHS. Det er imidlertid helt avgjørende å benytte en strømtang med god oppløsning (lekkasjestrømtang). Hvis ikke blir måleresultatet høyst usikkert.