Jordfeil mellom IT og TN

Spurt 22:20 - 9.12.2023 av Lærling|Siste svar 13:02 - 14.12.2023 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei, på fagprøven har vi 2 forskjellige spenningssystemer i samme rom (bolig på TN-S, og motoranlegg på IT). Har skjønt at man må utjevne mellom de 2 for å unngå potensialforskjell, men hvordan vil en feilstrøm fra motoranlegget/IT oppføre seg i TN-anlegget?


Lurer også på hva konsekvensen er hvis man setter inn overspenningsvern med feil tennspenning, altså 350V på TN?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:26 - 11.12.2023
Instructor contact card

Om du sender oppgaveteksten skal jeg gi deg en tilbakemelding.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:02 - 14.12.2023
Instructor contact card

1. Feilstrømmer finner enkleste vei til jord. Om anlegget er rett utført vil ikke en jordfeil i IT-systemet utgjøre noe problem i TN-systemet.

2. Det er ikke veldig kritisk å benytte et overspenningsvern beregnet for allment IT (350/385V) for TN (1,1 x fasespenningen), eller ikke allment IT (1,1 x fasespenningen), men det er ikke i henhold til NEK 400:2022. Grunnen til særnorsk krav om forhøyet tennspenning ved allment IT, er sannsynligheten for høy spenning mellom fase og jord.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.