Hei!
Jeg er en lærling som sitter her med tavlehåndboka i hånda og leser noe om jordfeil mellom PE og N-leder i TN nett.
Generelt sett er jeg nesten altid forvirra når det er snakk om TN nett. Derfor når jeg leste om jordfeil mellom PE og N leder, ble det bare stopp i mitt hode.
Spørsmålet mitt er:
- hvordan er det mulig?
Si f.eks at jeg har en liten AC/DC trafo, og den forsynes av 230V (L1 og N), pluss at den er jorda. Får jeg jordfeil mellom PE og N, når/hvis de kommer i kontakt med hverandre? (Jeg tenker nå at for eksempel noen korleder av N-leder fikk kontakt med PE klemmen) Er det da jeg får jordfeil? Hvis det er tilfellet, blir det bare enda mer forvirrende for meg, siden i utgangspunktet er begge PE- og N-lederen koblet i jordskinna. Så hvordan er det mulig? Har jeg skjønt dette veldig feil?
Og at når vi måler mellom fas og N, får vi 230V. Vi får vel det samme når vi måler mellom fas og jord?
Og siden N og PE er sammenkoblet, betyr ikke dette egentlig at PE, samme som N, også blir en strømledende leder selv i vanlig tilstand?
Jeg vet ikke hvor dum jeg høres ut med disse spørsmålene, men jeg må bare spørre siden jeg får ikke sove om ikke dette blir avklart.
Hjertelig takk.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
PEN-leder splittes i PE- og N-leder i første fordeling. I dette punktet er det ikke noen mulighet for potensialforskjell, og det kan ikke gå noen strøm fra N til PE.
På enden av en kurs kan det imidlertid oppstå en potensialforskjell mellom PE og N på noen volt (kanskje opp i noen titalls volt), og det kan flyte en liten jordfeilstrøm fra N til PE.
Dette er den ene årsaken til at jordfeildeteksjon (som minimum) er lurt også for TN. Den andre årsaken er muligheten for en høy impedans i feilstedet (altså en "liten" jordfeil), som medfører en lavere jordfeilstrøm enn det kursens overstrømsvern kan koble ut.
Jordfeil mellom PE og N-leder i TN-anlegg oppstår dersom man får forbindelse mellom disse, enten ved feilkobling eller ved svikt i utstyr.
Når dette oppstår vil feilen ta raskeste vei til jord, som ofte vil være via PE (jordsystemet). I og med at PEN-splitt er plassert før jordfeilvern/overvåkning vil denne strømmen tolkes som en jordfeilstrøm av jordfeilvernet/overvåkningen. (At strømmen "forsvinner" ute i anlegget)
Jeg skjønner mer nu. Takk for svar!
Men hvorfor måler man at det ikke er kontakt mellom PE og N ute i et anlegg når de i utgangspunktet kommer i en og samme leder inn til første fordeling?
Men hvorfor måler man at det ikke er kontakt mellom PE og N ute i et anlegg når de i utgangspunktet kommer i en og samme leder inn til første fordeling?
Det er kontakt mellom PE og N ute i anlegget, men impedansen øker med avstanden fra splitten i hovedtavla.
Hei Leser med stor interesse denne utredningen av PE- og N- leder i TN nett.
26.10.2020 - 07:27 av Hans Olav ArnesenDet er kontakt mellom PE og N ute i anlegget, men impedansen øker med avstanden fra splitten i hovedtavla.
Mitt spørsmål
Hva er generell årsak til at det er kontakt mellom PE og N leder ute i anlegget( fabrikken)?
Dersom fabrikken har UPS med batteri installert, er det spesifikt vanlig å sammenkoble N og PE!
Hvorfor gjøres dette?
Mvh
Einar
Hei Leser med stor interesse denne utredningen av PE- og N- leder i TN nett.
26.10.2020 - 07:27 av Hans Olav ArnesenDet er kontakt mellom PE og N ute i anlegget, men impedansen øker med avstanden fra splitten i hovedtavla.
Mitt spørsmål
Hva er generell årsak til at det er kontakt mellom PE og N leder ute i anlegget( fabrikken)?
Dersom fabrikken har UPS med batteri installert, er det spesifikt vanlig å sammenkoble N og PE!
Hvorfor gjøres dette?
Mvh
Einar
Årsak til kontakt mellom PE og N er, som ved kontakt mellom PE og fase, feil i anlegg eller utstyr.
Sammenkobling mellom N og PE skal ikke forekomme, heller ikke for UPS.Dette gjøres trolig for å beskytte tilkoblet utstyr mot "flytende" jord, og fremheves sannsynligvis av leverandører i land hvor TN-installasjoner utføres uten separat jordelektrode i installasjonen (kun PE forsynt fra nettleverandør).
I Norge er det krav til egen jordelektrode for alle installasjoner, og en slik praksis har derfor ingen eller liten hensikt, samtidig som det ikke er tillatt etter fel og NEK 400.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.