Jordfeil og beskytelsesleder

Spurt 12:20 - 7.9.2015 av s|Siste svar 12:06 - 9.9.2015 av Hans Olav Arnesen

s

Spørsmål til dimmensjonering av beskytelsesleder.

Det skal skiftes lysanlegg i en fjellhall. Avstanden til tavle er lang. Fra før ligger det en egen beskytelsesleder i hallen(muligens 50mm2). Denne blir liggende. Det trekkes en ny kabel(4x50/25) for å forsyne lysanlegget. Denne termineres i koblingsbokser med mindre avstikkere ut til armaturer. I koblingsboksene kobles beskyelseslederen sammen med den jordakabelskjermen og med utjevning til lokale ledende deler(kabelgate etc.). Grunnet langekabellengder og utsyr anslås det at jordfeilvernet på kursen må være enten 100 eller 200 mA.

Hvilke krav stilles for å dokumentere at farlige situasjoner ikke kan oppstå(potensiel berøringsspenning ved feil på utstyr). Kan legge til at dette er TN anlegg. Slik jeg ser det er dimmensjonering av beskytelsesleder innenfor normkrav, kursen er eksisterende slik at jordelektroden ikke er en del skopet. MEN jeg vil jo anta at her går utenfor virkeområde til jordelektroden og som sådan og da må sikre at ikke en situasjon kan oppstå. Noen som har innspill?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

elektriker

Postet 5:54 - 8.9.2015

Hei,

I et TN anlegg er det ikke noen krav til overgansmotstanden i jordelektroden. men følgende skal dekkes NEK400 411.4:

Skal utjevningsforbinde jordpotensialet og anleggets jordinger

Skal gi sikkerhet ved ev brudd i PEN./PE-leder

s

Postet 17:00 - 8.9.2015

Ok, da er jo vel og bra det.

Men finnes det noen håndfaste regler for hvordan en dokumentere hvor langt en kan gå med beskytelsesleder(gitt tverrsnitt) i TN nett?

Hans Olav Arnesen

Postet 17:43 - 8.9.2015

I avsnitt 542.2.2 i NEK 400 kom det inn et norsk særkrav i 2010 som beskriver at jordelektroden skal være effektiv i hele området for installasjonen.

Ved ugunstige grunnforhold (stein, fjell) vil dekningsområdet være lite. Normguiden nevner at en garasje mer enn 10 meter unna hovedhuset sannsynligvis vil være utenfor jordelektrodens dekningsområde.

Installatør

Postet 6:01 - 9.9.2015

Hei, godt poeng.

Men det er ikke så vanskelig å tenke seg anlegg der dette kan være vanskelig å få til f.eks høyhus.

Kjenner noen til om det skilles mellom bolig og industrianlegg(siden normen spesifikt henviser til "uthus" jeg tolker dette som at det er ulike krav.).

esmokra

Postet 6:16 - 9.9.2015

Vil ikkje dimensjonering av beskyttelsesleder være avhengig av kortslutningstrøm? Fase - jord.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:06 - 9.9.2015

For høye bygninger bør det legges utjevningsforbindelser mellom etasjene, og dette bør gjelde også før andre utstrakte anlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.