Jordfeil på badet, strøm i hageslange

Spurt 15:57 - 11.12.2008 av Jens|Siste svar 16:45 - 13.12.2008 av Forumleder

Jens

Jeg har jordfeil et sted. På kurs 2, som er bad og toalett. Når jeg skrur inn denne sikringen begynner det å trekke 200W, selv om alt er slått av. Jeg prøvde å koble fra ledningene til varmekablene inni bryteren, men det hjalp ikke. Det er også 120 volt mellom krana til hageslangen og jord utenfor badet. Mellom jord og fase er det 230 volt. (jeg har IT-anlegg) Hva kan det da være? Det er nok med den ene av de to sikringene iskrudd for at det skal bli strøm i krana
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Svein Anton

Postet 16:00 - 11.12.2008
Her må det feilsøking til.

aam

Postet 17:33 - 11.12.2008
Da skal du ta kontakt med en aut.elektroinstallatør slik at han kan feilsøke og finne feilen.Typisk en jobb som kan ta alt fra 10min-3timer.Vel verdt pengene og ytterst nødvendig.

km- utg

Postet 21:52 - 12.12.2008
Dette minner litt om feil vi fant i hus hvor folk selv hadde kost seg med skrutrekkere. Men det kan selvsagt være at f.eks. tilførselen til badet er blitt utsatt for en spiker eller lignende (hengt opp en hylle eller noe). Men mye tyder på at det i tillegg er høg overgangsmotstand til jord. Kanskje også feil/dårlig potensialutjevning. Uansett: Dette er er sak for fag folk å finne ut av - før det går liv. Jordfeil i badet, med naken kropp - meget farlig!

Kjellulf

Postet 22:11 - 12.12.2008
Kan det også være jordfeil nr 2 hos en nabo som er tilknyttet samme trafo??

dsa

Postet 10:13 - 13.12.2008
Dette er faktisk en ganske alvorlig jordfeil. Du har egentlig fasepotensiale i jorden. Mellom vannslange og jord er det 120V og mellom jorede anleggsdeler og fase er det 230V. Her skulle det vært 120 v I ET IT nett.

Her ligger det garantert en fase til jord et eller annet sted. Du har ikke jordfeilbryter?

Begynn med å koble ut alt på kursen, f.eks vaskemaskiner, vvb osv. Så måler du isolasjonen på dn faste installasjonen. Er det fortsatt feil må du bare koble ut en og en ting og måle.

Forumleder

Postet 16:45 - 13.12.2008
Stiller meg bak de fleste inleggene i denne tråden, kontakt en installatør og få dem til å finne feilen før det er for seint.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.