Jordfeil sikring slår ut

Spurt 23:13 - 31.3.2015 av Magne|Siste svar 15:20 - 10.4.2015 av Forumleder

Magne

Har et problem med at x-digital slår ut ved ekstern jordfeil... noen som vet hvorfor? har foreløpig 1 stk av denne type installert, men kvier litt for å bruke flere av disse dersom de slår ut når det ikke er jordfeil på min kurs.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (16)

Elektro

Postet 6:29 - 1.4.2015
Hva mener du med ekstern Jordfeil? Hvis jordfeilbryteren løser ut så har du feil på kursen. Automaten kan i noen sjeldne tilfeller også være defekt. Denne automaten er ekstremt presis og er den beste på markedet

Jan

Postet 13:13 - 1.4.2015
Helt riktig.

Et strømstyrt jordfeilvern ser bare hva som skjer på den sløyfa den forsyner.
Den eneste måten jeg kan se for meg at en ekstern påvirkning løser den ut må være hvis det er en stående liten høyohmig jordfeil (1. jordfeil) som ligger å lurer akkurat under grensa til JFB. Så oppstår det en 2. jordfeil et annet sted og jordfeilstrømmen i din kurs vil øke. En høyere spenning som dytter mer strøm gjennom feilstedet.

Men da er det jo uansett slik som han før meg beskriver. Du har isåfall allerede en jordfeil. Og den kan jo forverre seg.

For under optimale forhold skal ingenting utenfor kretsen kunne løse ut jordfeilbryteren. Det er fysisk umulig.

Dette er solide automater, men alle kurver kan ha dårlige egg.

Magne

Postet 14:57 - 1.4.2015
Ekstern jordfeil = når jeg trekker ut kortslutningsværnet som forsyner sikringsskapet til huset og måler tilførselen fra E-verket til jord og får som måleresultat at det er 230V mellom fase og jord.

Jan

Postet 15:49 - 1.4.2015
En jordfeil utenfor ditt anlegg, med andre ord.

Jeg ville meldt ifra til netteier om det. De er nok meget interessert i å spore opp feilen og finne den abonnenten som forårsaker den.

Det tryggeste for nabolaget ditt

Magne

Postet 18:34 - 1.4.2015
Har nå koblet ifra jordledningen som går fra sikringsskapet og frem til vannrørtilførselen til huset... måler M-Ohm mellom jordleder og vannrør, så med andre ord er jordingsnettet i huset nå isolert. Jordfeilsikringen slår fortsatt ut på jordfeil etter 3-4 sek.

?????

Jan

Postet 19:08 - 1.4.2015
Enten finner strømmen andre veier enn selve jordlederen (andre ledende deler) eller så er det noe galt med automaten. Hva skjer om du kobler fra kursen og prøver å slå inn automaten igjen? Faller den ut igjen da?

Flytter problemet seg om du kobler kursen på en annen automat for testens skyld?
Har du mulighet til å isolasjonsteste anlegget eller måle lekkstrømmen?

En jordfeilbryter overvåker lekkstrømmen ved å se om strømmen som går ut i ene polen er akkurat like mye som det som kommer tilbake i andre polen. Kommer det mindre strøm tilbake enn det som går ut så må noe av strømmen finne andre veier tilbake til trafoens nullpunkt.

Magne

Postet 19:26 - 1.4.2015
Byttet ut jordingsautomaten for et år siden da jeg trodde det var en gammel og ukurant jordfeilautomat som slo ut pga spenningsdiff mellom jord og fase.. megget anlegget med 1kV i ca. 1 min fikk G-Ohm i måleresultat.. satt inn X.digital denne fungerer bra når ingen naboer har jordfeil, men nå er det inne i en periode da den ene fasen hos en abonnent på samme trafo har klart å komme mot jord.

Meldte ifra for et år siden til lokalt e-verk.. de sa det ville ta litt tid før de kom... etter en uke var alt bra uten at jeg vet om feilen forsvant eller om de gikk fra hus til hus eller hvordan de jobbet for å finne ut av ting... de kom i hvert fall ikke til meg... litt rart ettersom det var jeg som hadde oppdaget jordfeilen... for alt de vet kunne det jo like gjerne være meg som var årsaken til jordfeil.

Installat

Postet 20:39 - 1.4.2015
Hva slags belastning er det på denne kursen? Er det et utstrakt nett på trafokretsen eller forsyner den bare noen få anlegg?

Magne

Postet 21:05 - 1.4.2015
Belastningen til denne kursen er stikk, lys og en varmekabel

PS varmekabelen har topolet bryter og er avslått.. samme er lysbryter og alt er trukket ut av stikkontakter... har inspisert alle punkter og megget.

Trafokretsen forsyner et helt byggefelt... sikkert 100 husstander.

sindre

Postet 21:58 - 1.4.2015
I verste fall kan 8lysarmatur være nok til å slå ut en 30mA jordfeilbryter.
Max tillatt lekkstrøm på lysarmatur er 2mA.
En jordfeilbryter på 30mA skal løse ut mellom 15 og 30mA

Magne

Postet 22:07 - 1.4.2015
Jeg har koblet ut jordingen.. så hvor går jordfeilstrømmen??

Elektro

Postet 6:18 - 2.4.2015
Hva har du på denne kursen? Megg mellom jordelektrode og utsatt ledende del på kursen når jording er frakoblet. Xdigital leser jo også av lekkstrømmen. Lyser den gult? Rødt!

Magne

Postet 18:01 - 2.4.2015
Belastningen til denne kursen er stikk, lys og en varmekabel

Har ingen utsatte ledende deler å megge mot.. tenker du på I-bjelker og armeringsjern etc da?

Når jeg slår på sikringen tar den selvtest og går over til grønn.. og etter ca 3-4 sek slår den ut...

PS

Nå lager forresten den eksterne jordfeilen litt bedre forhold som gjør at sikringen min holder... har ca 172V mot jord der jeg skulle ha målt 130V..... måler forresten ingen lekkstrøm i jordlederen til kursen heller... gjorde ikke det før heller altså på de 4 sek. jeg fikk å måle på før sikringen datt.

Elektro

Postet 11:51 - 3.4.2015
Utsatt ledende del fks panelovn, lamper osv som kan bli ledende ved feil. Da kan du se om de har jordforbibdelse fra et annet sted. Armeringsjern osv er en 'annen ledende del'. Megget varmekabel? Har du matet automaten med spenning i bunn eller toppen?

Jan

Postet 1:42 - 5.4.2015
Mål lekksttømmen. Ikke jordleder. Den er ikke interessant. Legg alle fasene (og eventuelt N) gjennom kjeften på et lekkstrøm tangamperemeter. Måler du ikke noe utslag her, noe som isåfall bekrefter konklusjonen av isolasjonstesten, så har du ingen jordfeil.

Helt riktig at lysarmaturer fører til ""lekkstrømmer"". Egentlig at strøm ut i en pol akumuleres i dielektrikumet i kondensatoren eller for å lade opp induktansen i drosselen enn å fortsette i en sluttet krets. Men her er det vel ikke noen armaturer?

Forsøk med en annen jfb. Jeg klarer ikke se for meg noe som skulle tilsi en utkobling utifra den nye infoen du har kommet med

Forumleder

Postet 15:20 - 10.4.2015
Mange bra innlegg her, men vil bare tilføye følgende:
Uavhengig av hvor en jordfeil oppstår så skal en jordfeilbryter alltid slå ut når det går jordfeilstrøm i kursen den beskytter.

Retningsbestemte jordfeilvern er ikke tillatt benyttet for utkobling, og leveres meg bekjent heller ikke i det norske markedet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.