Er det krav til jordfeilbryter på varmekabler i industrien? vi skal ha en selvregulerende varmekabel langs et vann rør ute som det er viktig at ikke slår ut på jordfeil muligens hvis det er lov da..
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Legg to varmekabler.
Så slår den ene inn om den andre kutter.
Legg to varmekabler.
Så slår den ene inn om den andre kutter.
Så enkelt er det ikke for da må man ha en styring, man har ingen garanti for at begge kablene har jordfeil og det var heller ikke det som var spørsmålet :)
Mesteparten av varmekabelprodusentene krever forankoblet jordfeilbryter.Kontroller installasjons veiledning for ditt produkt.
er vel ikke opp til produsenten å bestemme om det skal være jordfeilbryter
Skal man bygge sikkerhet så er det dublisering av systemene som gjelder. Ikke å fjerne sikkerhetstiltak!
En har såklart ingen garantier for feilsituasjoner. At det er jordfeil på to av de kablene samtidig er så lite sannsynlig at det er ikke noe problem. Er nok heller mer sannsynlig at en noe skjer med den ene varmekabelen, enn begge to. Så sikkerheten øker betraktelig med to kabler.
Ofte så må man inn med kompanserende tiltak om man skal fjerne sikkerhetstiltak. Da er det lettere å sette opp en enkel styring med to kontaktorer i dette tilfellet enn å sette inn andre kompanserende tiltak.
Koster deg 1000 kr og 20 minutter å forigle kontaktorene.
Skal man bygge sikkerhet så er det dublisering av systemene som gjelder. Ikke å fjerne sikkerhetstiltak!
En har såklart ingen garantier for feilsituasjoner. At det er jordfeil på to av de kablene samtidig er så lite sannsynlig at det er ikke noe problem. Er nok heller mer sannsynlig at en noe skjer med den ene varmekabelen, enn begge to. Så sikkerheten øker betraktelig med to kabler.
Ofte så må man inn med kompanserende tiltak om man skal fjerne sikkerhetstiltak. Da er det lettere å sette opp en enkel styring med to kontaktorer i dette tilfellet enn å sette inn andre kompanserende tiltak.
Koster deg 1000 kr og 20 minutter å forigle kontaktorene.
Ok, det koster nok ikke mer enn 1000,- kr , men det jeg var ute etter var jo om det er krav til jordfeilbryter da :)
For varmekabler gjelder tilleggskrav i delnorm 753 i NEK 400:2018.
De viktigste avsnittene er:
753.1 Omfang
De spesielle kravene i NEK 400-7-753 gjelder for skjulte elektriske oppvarmingssystemer for oppvarming av overflater. NEK 400-7-753 gjelder også for elektriske oppvarmingssystemer for tining og frostsikring eller lignende anvendelser. NEK 400-7-753 omhandler både innendørs- og utendørssystemer.NEK 400-7-753 omfatter ikke oppvarmingssystemer for industrielle og kommersielle anvendelser i samsvar med relevante deler av NEK EN 60519, NEK EN 62395 og NEK EN 60079.
MERKNAD - Eksempler på varmesystemer som omfattes av NEK 400-7-753 er varmesystemer for vegger, himlinger, gulv, tak, avløpsrør, takrenner, rør, trapper, veier, områder uten fast dekke (for eksempel fotballbaner, plener).
753.410.3.6Endre kravene til følgende:Beskyttelsesmetodene ikke ledende omgivelser, ujordet lokal utjevningsforbindelse og elektrisk adskillelse til forsyning av mer enn ett forbrukerutstyr, spesifisert i NEK 400-4-41, Tillegg 41C, skal ikke benyttes.
753.415.1.1Legg til følgende krav:Kurser som forsyner varmeenheter skal tilleggsbeskyttes ved et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ? 30 mA.For kurser som forsyner varmeenheter i en IT-installasjon galvanisk tilknyttet et allment IT-fordelingsnett,skal merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet være ? lekkstrømmene for varmeenhetene ved normal drift pluss 30 mA.
Min vurdering: Varmekabel på utendørs vannrør kommer ikke inn under unntak i NEK EN 60519/62395/60079 (tips; oversikt over innhold i disse finnes ved å søke på standard.no).Mulige løsninger blir dermed enten forslaget fra Øivind, eller skilletransformator på kursen.
Takk for svar, jordfeilbryter 30mA gjelder også for TN-anlegg også regner jeg med?
Ja, delnorm 753 er i utgangspunktet systemuavhengig. Dette fremgår av avsnitt 753.415.1.1: Kurser skal tilleggsbeskyttes ved et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ? 30 mA.For IT gjelder spesifikt: Merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet skal være ? lekkstrømmene for varmeenhetene ved normal drift pluss 30 mA.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.