Dette her er sikkert noen veldig grunnleggende enkle spørsmål for de som har litt greie på TN-anlegg, har prøvd å søke litt rundt i fagforumet også men har ikke helt funnet svar på det jeg lurer på.

Det jeg lurer på handler om jordefeil i TN-anlegg og kravet til jordfeilbryter. En jordfeil i TN-anlegg blir jo som en kortslutning og den er jo som regel så stor at overstrømsvernet slår ut? Det er jo krav til at vernet skal kunne bryte den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå også. Hvorfor er det da krav til jordfeilbryter hvis man kan dokumentere at man vil få høy nok jordslutningsstrøm?

Det er også nesten ingen krav eller ingen krav til overgangsmoststand til jordelektroden i TN anlegg, er dette fordi nesten all feilstrøm vil gå tilbake til nettet i N og PEN lederen? Og jordingen vil bare bli brukt til utjevning for å få samme potensial på utsatte ledende deler og andre ledende deler?

Håper noen tar seg tid til å forklare meg litt om TN anlegg, ønsker å lære mer om det :)
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.