Har arvet en bolig som ble bygget i 1976 og den har nå sin fjerde vannlekasje,vannet drypper rett ut av siden på ellers inntakte kobberrør. Dobbel lekkasje i 2006 (oppstod samtidig) Jeg målte jordfeil i huset fra ca. 2002 ,men antok at den ikke var alvorlig og var ikke klar over at det kunne skade rør. Kraftselskapet var innom og målte ved vannlekasjen i 2006 og fant merkelig nok ingen feil og da antok vi at alt var greit selv om ene fasen var direkte kortsluttet til jord.
Målte denne jordfeilen frem til 2010 da brant hovedstrømkabelen inn til huset tvert av i innføringen til hovedsikringene.
Kraftselskapet sa det var lynnedslag noe jeg synes er merkelig siden intet elektrisk utstyr i huset ble skadd. Er selv radio/tv reparatør og synes det er merkelig at en kraftig 63A kabel brenner tvert av og alt annet,strømmåler,kjøleskap etc. er ok.
Jordfeilen forsvant med ny hovedkabel.
Heller til teorien om elektrikerslurv ved montering for det var brukt elektrotape for å erstatte manglende isolasjon ved punktet kabelen brant av.
Frykter at jordfeilen kan ha vært mer eller mindre aktiv 10 - 20 år og at kobberrørene
i huset er pill råtne og må skiftes.
Noen som har erfaring med lignende??
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er tydeligvis ingen i dette forumet som har erfaring med noe lignende.
Jeg har heller ikke hørt om noe slikt før, og har lite å tilføre.Det virker imidlertid lite sannsynlig at en jordfeil skal føre til vannlekkasje.I så fall må det en stor strøm til, og en slik feil ville neppe blitt stående i mange år uten å bli oppdaget.
Første jordfeil i IT-systemer er svært liten (fra noen mA til ca 1 A maksimum), mens to samtidige jordfeil på transformatorkretsen kan medføre en relativt stor strøm. Andre jordfeil i et IT-system kan medføre stor fare i de elektriske anleggene med feil, og av den grunn bør alle jordfeil detekteres og elimineres så raskt som mulig.
Hei.
Fant du ut av noe med rørene dine i ettertid?
Sitter med en sak nå med samme problem: Vannet drypper rett ut av siden på ellers inntakte kobberrør fra 1992.
Det er tydeligvis ingen i dette forumet som har erfaring med noe lignende.
Jeg har heller ikke hørt om noe slikt før, og har lite å tilføre.Det virker imidlertid lite sannsynlig at en jordfeil skal føre til vannlekkasje.I så fall må det en stor strøm til, og en slik feil ville neppe blitt stående i mange år uten å bli oppdaget.
Første jordfeil i IT-systemer er svært liten (fra noen mA til ca 1 A maksimum), mens to samtidige jordfeil på transformatorkretsen kan medføre en relativt stor strøm. Andre jordfeil i et IT-system kan medføre stor fare i de elektriske anleggene med feil, og av den grunn bør alle jordfeil detekteres og elimineres så raskt som mulig.
Hvorfor Max 1A? Jeg målte noen ganger over 3A hva tilsvarer trafo 630kVA
Til forklare, anlegg forsynet fra 3x 630kVA stasjon. Egentlig skulle være ikke mer enn 1,26 pr trafo?
Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor stor første jordfeilstrøm er, men i veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018 angis som en hjelperegel at maksimal lekkstrøm er ca. 2 ganger transformatorens størrelse i kVA. Dette indikerer at en 630 kVA trafo kan ha en maksimal lekkstrøm på ca. 1,26 A.
Kapasitansen på trafoen avhenger av alt tilkoblet utstyr, og kan variere betydelig utover det ovennevnte hjelperegel tar høyde for.