Jordfeilautomat tilkobling

Spurt 12:23 - 19.6.2019 av Inge Ludvigsen|Siste svar 6:23 - 20.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Inge Ludvigsen

jeg kjøpte noen jordfeilautomater på eBay

Av typen chint dz47le-32 som er CE godkjent.

Jeg koblet en av disse for å teste denne.

Jeg koblet til i bunnen slik som jeg ser er vanlig praksis. Da jeg spenning satte denne så kom det

et lite puff og litt røk kom ut av denne. Det ser ut til at det er jordfeil test funksjonen som røk.

Etter videre studier så ser jeg i installasjons veiledning at disse skal ha tilførsel på toppen . Jeg koblet inn på toppen og da virket disse fint. Har også senere studert og ser også slik som AEG også henviser til å koble tilførsel på toppen.

Er det forskjellig praksis på dette fra leverandør så er det mulig mye som ikke stemmer i mange sikring skap her i Norge ?

Har ikke brukt disse chint dz47le-32 jordfeilautomatene og heller gått over til Schneider.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:23 - 20.6.2019
Instructor contact card

Alltid lurt å lese montasjeanvisning fra produsent :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.