jeg kjøpte noen jordfeilautomater på eBay
Av typen chint dz47le-32 som er CE godkjent.
Jeg koblet en av disse for å teste denne.
Jeg koblet til i bunnen slik som jeg ser er vanlig praksis. Da jeg spenning satte denne så kom det
et lite puff og litt røk kom ut av denne. Det ser ut til at det er jordfeil test funksjonen som røk.
Etter videre studier så ser jeg i installasjons veiledning at disse skal ha tilførsel på toppen . Jeg koblet inn på toppen og da virket disse fint. Har også senere studert og ser også slik som AEG også henviser til å koble tilførsel på toppen.
Er det forskjellig praksis på dette fra leverandør så er det mulig mye som ikke stemmer i mange sikring skap her i Norge ?
Har ikke brukt disse chint dz47le-32 jordfeilautomatene og heller gått over til Schneider.