Jordfeilautomat varmepumpe

Spurt 8:44 - 12.9.2017 av Elektro|Siste svar 12:54 - 18.9.2017 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Hva er anbefalt til en kurs for varmepumpe, B eller C-kar?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

jhs

Postet 10:02 - 13.9.2017

Pleier å fungere med b-karakteristikk, men enkelte varmepumper har en høyere startstrøm (starter og stopper i tillegg flere ganger i minuttet) og da kan det være behov for C-karakteristikk.

Monterer du C-karakteristikk vil du normalt ikke ha problemer.

Der du har lav kortslutningsstrøm og dertil ofte høyere spenningsfall bør du velge c-karakteristikk da startstrømmen øker idet spenningen synker

Elektro

Postet 10:15 - 13.9.2017

Er det slik at en kan fremdeles ha varmepumpe på stikkontakt, eller blir det fast tilkobling slik som på større varmtvannsberedere. Har det kommet noe nytt på det området?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:54 - 18.9.2017

Det er fortsatt tillatt å ha varmepumpe på stikkontakt, men fast montasje via servicebryter er et godt alternativ.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.